yıldırımdan korunma parafudr

Katılım
2 Nis 2015
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
32
arkadaşlar iyi günler, bir elektrik projesinde yıldırımdan korunmak için Parafudr kullanacağım, yıldırımdan korunmak için kullanılan parafudr B sınıfı parafudr sayaçtan önce bağlanmalı. ancak sayaç panosu hazırda ve projedeki yerinde şimdi kullanılmakta, topraklaması da yok. ben ana dağıtım panosu TMŞ öncesine koysam parafudru sıkıntı olur mu?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
topraklama şart. eğer bina mevcutsa topraklama yine yapılır.
 
evet sayaçtan önce ana tmş barası ile toprak terminali arasına B tipi; sayaç çıkışı dağıtım baraları ile toprak terminali arasına B+C tipi. tali pano girişlerinde D tipi parafudr olmalıdır.
 