X5 SAYAÇ OKUMA hk?

Katılım
15 Eyl 2008
Mesajlar
211
Puanları
1
arkadaşlar köhler x5 kombi sayaç çarpanı 30 biz bunun tüketim hesabını yapamadık açıklamasını yapacak biri varmı

faturada
aktif

ilk endeks : 7853.00
son endeks : 7986.00

tüketim : 4129,6 diyor çarpan 30 olursa tüketimin 7853-7986:133 x 30 :3990 kwh olması gerekmiyormu bu rakam nasıl geliyor anlamadım

endüktif

ilk 3111.00
son 3119.00

kapasitif

ilk 820.00

son 1051.00
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
X...../5 sayaçlarda akım trafo oranına göre sayaç tüketimi hesaplanır.Çarpanınız 30 olduğuna göre akım trafo oranınız 150/5 olmalı

Şu şekilde hesaplanır sayaç üzerinde 1 KWH lik tüketim gerçekte 30 KWH dir. Verdiğiniz bilgilere görede tüketimleriniz şu şekilde olur

Aktif: 7986-7853 = 133 KWH X 30 = 3990 KWH eder.

İndüktfi: 3119-3111= 8KWH x 30 = 240 KVARH

Kapasitif: 1051-820 = 231 x 30 = 6930 KVARH



oranlarınız ise şöyle olur indiktif% 6 (cezada değil) kapasitif % 173 ( cezada )

30 çarpanı nerden geliyor derseniz 150/5= 30 olur. Akım trafoları tesisin gücüne göre şeçilir.
 
yardımların çok saol ama benim anlamadığım tedaşın faturasında tüketim aktifin 3990 değil de 4129.5 kapasitifinde 6930 değil 7172.5 yazıyor olması bu fazla endeksler nerden çıkıyor faturaya nden böyle bişey yazılmış olabilir kapasitif cezaya girince ek olarak bi endeks mi atıyor tedeaş benim anlamadığım budur
 
Kompanzasyon ile ilgili her türlü döküman, makale ve programa aşağıdaki linkte verilen web sitesinden de yararlanabilirsiniz

www.reaktiforan.com
 
faturanızın ek tüketim hanesinde ne yazıyor.sayaç arızasından dolayı dağıtım şirketine başvurunuz oldumu hiç.yada sayaç sökülüp yerine dağıtım şirketinin demirbaş sayacı geçici bir süre için takıldımı bu okuma dönemi içinde.bunlara hayır diyorsanız faturanın bir örneğini pdf olarak gönderirseniz daha iyi yardımcı oluruz.
 
akım tarfo degeri 150/5 ise 150 yi 5 böluyosunuz 250/5 ise 250 yi 5 böluyosunuz buda yanı 150/5=30 250/5=50 cıkan oranları aktifin son endeksinden ilk endenksi cıkarıp carpıyosunuz aktif enerjınız 100 kwh saat tuketmısse reaktif 25 kwh tuketmiş kapastif 15 kwh tuketmıs olmalı ustu cıkan andeksler cezaya gırmış demektır tedaşa fatura hakkında bilgi almak ıcın baş vurun derim hata sistemde faturadamı daha emın olursunuz.. kolay gelsın..
 
yardımların çok saol ama benim anlamadığım tedaşın faturasında tüketim aktifin 3990 değil de 4129.5 kapasitifinde 6930 değil 7172.5 yazıyor olması bu fazla endeksler nerden çıkıyor faturaya nden böyle bişey yazılmış olabilir kapasitif cezaya girince ek olarak bi endeks mi atıyor tedeaş benim anlamadığım budur


Endeksle ilgili problem şundan kaynaklanmış olmasın fatura elinize geç ulaşmış yada okuma tarihi ile fatura çıkarma tarihi arasında zaman geçmişse bu aradaki tüketimi sayaç yazmıştır yada başka bir ihtimal birçok dağıtım firması sayaç okuma işini taşeron firmaya veriyor adam faturaları yetiştiremediği için bazen taşeron firma personeli kafadan tahmini bir tüketim yazıyor VEDAŞ 'da bu gibi olaylara çok sık rastlıyoruz.Endeks değerleri birbirine yakın olduğu için başka bir ihtimal gözükmüyor
 
Değerler belirttiğiniz şekildeyse fatura hatalıdır. Aktif Tüketim değerinin Endüktif ve Kapasitifle ilgisi yoktur; her biri ayrı ayrı hesaplanıp belirtilir. Elektrik dağıtım şirketine itiraz etmelisiniz.
 
yardımların çok saol ama benim anlamadığım tedaşın faturasında tüketim aktifin 3990 değil de 4129.5 kapasitifinde 6930 değil 7172.5 yazıyor olması bu fazla endeksler nerden çıkıyor faturaya nden böyle bişey yazılmış olabilir kapasitif cezaya girince ek olarak bi endeks mi atıyor tedeaş benim anlamadığım budur

sayın arkadasım

1 kullandıgınız tüketime yuzde 3.5 trafo kayıpları uygulanmıstır. bu yıllardır olan bir durum dur.

ve bir hata yoksa siz direküstü özel trafolu abonesiniz

ve bir hata daha yoksa bunu ayrı bir kalemde belirtmesi gerekiyor.

özel trafonuz varsa bu normaldir.
 
Arkadaşlar,

X/5 sayaçlarda L1,L2 ve L3 fazlarından çekilen akımı okurken de yukarıda açıkladığınız tüketim değerlerinin hesaplandığı şekilde mi (örnk: L1: 0,700, L2: 0,602, L3: 0,570 değerlerini çarpan değeri ile çarpımı sonucu ) hesaplamamız gerekiyor?

Teşekkürler...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,125
Mesajlar
915,235
Kullanıcılar
449,837
Son üye
betül hüsrevoğlu

Yeni konular

Geri
Üst