VRF SİSTEMİ BESLEME KABLOSU DESTEK!

elektrofizikci

Usta Üye
Katılım
30 Haz 2007
Mesajlar
1,185
Puanları
181
Yaş
39
Merhaba Arkadaşlar.

Çalıştığım işyerinde VRF sistemi kurulu. İki dış üniteye ayrı ayrı 4*10 luk kablo besliyorr. Mesefade 70m yaklaşık. Ünitelerin beslemerinden biri bilinmeyen nedenden ötürü kısa devre olmuş, sigorta attırıyor. Yer altından çekildiği için müdahale de edemiyorum.

Sorum şu diğer üniteden paralel çeksem kaldırır mı? Bir dış ünite maksimum yükde 38 amper çekiyor yazıyor üstünde. toplam 76 amper olacak.

Teşekkürler...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
aynı anda çalıştırmayacaksan sıkıntı olmaz ama oda yaş iş hiç girme. 4*10 kablo 60A taşır katalog değeri , düzeltme faktörü hariç mümkün gözükmüyor.
 