uzaklığa ve güce göre kablo kesiti hesaplama

veysel28

Profesyonel Üye
Katılım
10 Ara 2010
Mesajlar
1,601
Puanları
381
Arkadaşlar merhaba 50 metre uzaklığa 3 kw 220 volt enerji taşınacak kablo kesiti ne olmalıdır.Bunun pratik bir çözümü varsa paylaşabilirmisiniz fazla formüllere girmeden en azından karşıma böyle sorular çıktığında yaklaşık olarak bir değer söyleyebilmek için pratik olmasını istiyorum.Acil
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Gerilim düşümü hesabı üç fazlı ve tek fazlı hatlar için ayrı ayrı formüller bulunmaktadır.3 fazlı hatlar için : %u = 0,0124 x L x N / STek fazlı hatlar için : %u = 0,074 x L x N / SBu formüllerde;L = çekilecek kablonun uzunluğuN= beslenecek yükün gücüS= çekilecek kablonun kalınlığıdır.
 
Formül basit ama şurada kafam karıştı %u nun anlamı tek faz için düşünürsek 220/100 den 2,2 olarak mı alınacak.
 
Son düzenleme:
Tablodan yararlanabilisiniz.
 

Ekli dosyalar

  • Gerilim düşümü forülleri.rar
    88.4 KB · Görüntüleme: 852
kaplo mesafesi 50 metreye kadar PRATİK mm2 4.amper olarak kulanabilirsin. örnek: 2,5 luk kaplo 2.5x4=10 amper.
doğrusu formül kulanmaktır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst