MERHABA
5 KV UPS DE KAMERALAR BESLENİYOR.ÇIKIŞTA 16 A SİGORTA VAR KABLO UCLARINI BİRBİRİNE VURDUĞUM HALDE SİGORTA ATMIYOR.
YARDIMCI OLURMUSUNUZ BEN ANLAMADIM
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
kablo kesiti düşük ve kablo mesafesi uzun ise atmayabilir.
Diğer bir olasılık nötr-toprak karışmış olabilir.Sigorta değeri çekilen akıma göre
yüksek takılmışta alablir.Siz en iyisi pensampermetre ile çıkan akımı ölçün,ölçtüğünüz değere göre
sigorta takıp bir de öyle deneyin.Kablo uçlarını vuruyorum derken hangi uçları vuruyorsunuz?
kameranın +,- uçlarını vurmuyosunuzdur umarım:)
 
ustam doğrusun mesafe en az 150m ve kablolar 2x0.75 gibi. o çıkıştan 5-6 kamera calışıyor.ben kamera eklerken buldum o ucu site bahçesinde. ama atmayınca aradım ups ten geliyor. sigorta 16a sigortayımı düşürüyüm mesala 6a
 
Dediğim gibi pensampermetre ile çıkan akımı ölç,atıyorum 3A..sen sigortayı
6A. ile değiştirip bir de o şekilde bak.Başka da aklıma bişe gelmiyor..Sigorta tipi C ise
B tak,C tipi gecikmelidir B ye göre bilirsin..Kolay gelsin.
 
teşekkürler
gercekten cok yardımcı oldunuz
kafam durmuştu
 