UPS çıkışı gerilim dalgalanması ve düşük gerilim.

b a k u n

Üye
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
201
Puanları
1
Yaş
37
çalıştığım hastanede diyaliz ünitesinin su tesviyesini yapan sistem UPS ile besleniyor. enerji kesildiği zaman UPS devreye girmiyor fakat manuel olarak devreye sokabiliyoruz. ölçümlerime göre UPS çıkış gerilimleri 345V 370V 375V. bir kaç sorum olacak;

UPS'in gerilimi her zaman sabit vermesi gerekmiyormu? yani sabit 380V. bizim UPS'in çıkış gerilimi sürekli değişim göstermektedir. UPS by pass edildiği zaman gerilim 380V'a yakın çıkıyor. aküleri yeni değiştirdik aynı arıza yine devam ediyor.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
çalıştığım hastanede diyaliz ünitesinin su tesviyesini yapan sistem UPS ile besleniyor. enerji kesildiği zaman UPS devreye girmiyor fakat manuel olarak devreye sokabiliyoruz. ölçümlerime göre UPS çıkış gerilimleri 345V 370V 375V. bir kaç sorum olacak;

UPS'in gerilimi her zaman sabit vermesi gerekmiyormu? yani sabit 380V. bizim UPS'in çıkış gerilimi sürekli değişim göstermektedir. UPS by pass edildiği zaman gerilim 380V'a yakın çıkıyor. aküleri yeni değiştirdik aynı arıza yine devam ediyor.

Bahsettiğiniz UPS online UPS olması gerekir yani sürekli devrede yükü kendi üzerinden besleyen UPS dolayısıyla Şebeke kesintisi durumunda yük UPS'in aküleri ve çıkış katı üzerinden beslenmeye devam eder.O yüzden enerji kesildiğinde devreye alamıyoruz olayını anlayamadım? Çıkış gerilimi stabil olmalıdır. Arıza durumu söz konusu Servis çağırmanız gerekiyor.
 
UPS'in beslediği makinanın firması, gerilim sabit gelmediği için kart kendisini korumaya alıyor gibi bir bildirim yaptı.

enerjinin kesilmesinden bağımsız olarak da aynı arızayı vermektedir.
 
UPS giriş gerilimini yani şebeke geriliminizi analizör ile takip etmeniz gerekir. Gerilim dalgalanmaları mı oluyor? bunun sebepleri neler? değişim ne kadar? tespit etmeniz lazım.UPS'in kabul edilebilir giriş gerilim aralığı ile ölçüm sonuçlarınızı kıyaslayın.
 
hocam cevaplarınız için teşekkür ederim. UPS'i by-pass ettiğim zaman gerlilim 370-380V arasında dalgalanıyor ki kabul edilibilir diye düşünüyorum. hastanemizde 8 adet UPS var diğer 7 UPS sıkıntı yaratmamaktadır fakat bu UPS eski olduğundan dolayı mı bilmiyorum sıkıntısı bitmiyor.
 
ups nizin ac çıkışfiltre kondansatörlerinin ölçümünü kesinlikle tek tek yaptırın.Ups lerin 1. önceliği çıkışına sabit gerilim sağlamasıdır,çıkış gerilim bilgilerini kontrol kartına göndererek takip ederler çıkış gerilimleri % 3 ün üzerinde salınım olursa bunu arıza sayarak cihaz kendini statik anahtar üzerinden kesinti yapmadan şbk ye geçer enerji kesintisinde sistem çöker.% 3 salınımıda çok hızlı hareket eden yüklerden dolayı yapar yük çok değişken değilse bunuda yapmaz
Cihazda arıza var bunu gidermezseniz ups den beslenen sisteme zarar verir.
 
hocam cevaplarınız için teşekkür ederim. UPS'i by-pass ettiğim zaman gerlilim 370-380V arasında dalgalanıyor ki kabul edilibilir diye düşünüyorum. hastanemizde 8 adet UPS var diğer 7 UPS sıkıntı yaratmamaktadır fakat bu UPS eski olduğundan dolayı mı bilmiyorum sıkıntısı bitmiyor.

Hocam UPS in By-pass tan çalışıyorsa zaten bu şebekeden çalışıyor demektir. Senin o görmüş olduğun 370-380 V arasındaki dalgalı elektrik UPS inden düzeltilmiş olarak gelen çıkış değil direk olarak Şebekeden aldığın elektrik enerjisidir. UPS ler by-pass modunda çalışırken iletken gibi çalışır, şebekeden gelen neyse aynısını bir işlem yapmadan direk çıkışa verir. By-pass modundayken elektriğin kesildiği an sistemin de kapanacaktır, bilgilerine.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,306
Kullanıcılar
449,849
Son üye
cagan20

Yeni konular

Geri
Üst