Transfer panosu

egypt

Üye
Katılım
26 Kas 2007
Mesajlar
641
Puanları
6
Yaş
40
Merhabalar

Trafo+iki jenerator icin
Otomatik sekronizasyon lu transfer panosu ureten fiyat teklifi verebilecek arkadaslar bana email atabilirmi acaba?

[email protected]
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İstediğiniz sistemin tek hat şemasını ve çalışma senaryolarını belirtmenizde fayda var.
 
Sitede ticari konu olacagi icin yazmak istemedim yapabilecek kisiler iletiseme gectiginde detaylari verecegim.
Yoksa yanlismi dusunuyorum acaba.
 
İhtiyaçlar belirtilirse çözüm alternatifleri farklı olabilir. Konu hakkında bilgi sahibi olmayanlar içinde örnek teşkil eder.
 
1) Trafo 1000kVA, jeneratör 1400kVA sistemi neden böyle tasarladınız ? Demerajlı yükler mi çok?
2) Senkronizasyon sisteminde jeneratörün yükü kolayca eşit bir şekilde üzerine alabilmesi için senkron devreye giren jeneratör güçlerinin eşit seçilmesinde fayda vardır. Neden 800+600 düşünüldü?
jeneratörlerden birinin arıza durumunda diğeri servis tarafından devreye alınıp önemli yükler beslenebilir mantığı düşünülüp 800+600kVA seçildi desem hangi jeneratörün arıza yapacağı bilinmez.
3) Sistem prosesi yükleri kademeli bir şekilde almaya uygunsa kademeli yük alma sistemi kurulup 600+600kVa sizin için daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Jeneratörlerin eşdeğer olması her ikisininde arızası durumunda acil olarak birbirilerine (değişimi pratik olan parçalar için) yerinde-halihazırda yedek parça kaynağı olması gibi bir avantaj sağlayacaktır. Bazı önemli parçalarını stok ettiğinizde hangisi arızalanırsa arızalansın elinizdeki stok yedek parça ile arıza daha çabuk giderilecek senkron sistemin sürekliliği daha çabuk sağlanacaktır.
 
Son düzenleme:
Bugun aksama kadar internet kesikdi..

Jeneratorler 2.el olduklarindan satin alinirken sadece fiyatina bakilarak almanyadan alindi.

Fabrika calisirken 1000A cekiliyor.
800luk calisirken nerdeyse demerajlarla % 100 yukleniyor.

Hafta ici iki jenerator senkron calisirken cumartesi gunleri 800kva
Geceleri 600kva calistirriz diye dusunuyoruz.
Cepten de yazmak zor.
 
Mısır'da devreye alma konusunda da destek talebiniz olacak mı yoksa sadece panoyu mu istiyorsunuz.
 
bayram bakimi vs derken baya zaman gecti konudan kusura bakmayin.

1-jeneratorler paralel calisacak
2-yuk paylasimi yapacak
3-sebekeyle senkron calisma olmayacak
4-sebekeyle yumusak gecis yapilmayacak
5-yuk az ise 600kva
6-yuk orta ise 800kva
7-yuk fazla ise 600+800kva calisacak
9-sebeke kesildiginde yuk jeneratorler hazir duruma gelene kadar enerjisiz kalacak
10- sebeke geldiginde yuk gecis esnasinda enerjisiz kalacak
11-sebekeyle jeneratorler arasinda elektriksel mekaniksel kitleme olacak
12-jeneratorler arasinda elektriksel veya mekaniksel kitleme olmayacak (paralel calisma soz konusu)
13-schneider cekmecesiz NW20-NW12-NW10 kullanilacak.
14 devreye almada local olarak bir talebimiz olmayacak diye dusunuyoruz.
 
2,5,6,7 nolu maddeleriniz için ciddi yazılım gerekli Şebeke ile senkron çalışması ve elektrik kesintisi hisettirmemesi bile bu maddelerden daha kolay.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,125
Mesajlar
915,239
Kullanıcılar
449,837
Son üye
betül hüsrevoğlu

Yeni konular

Geri
Üst