Merhabalar 580kva jeneratörü bütün yükleri besliyorlar şekilde bağlıycaz.yükler şu anda adp panosuna bağlı durumda her bir faz için 2x185 kablo hesaplı.sorum şu yani 8 kabloyu jeneratörden transfer panosuna çekicez;servis birde dönüş kablosu diye 16 kablo çektiriyor. Benimde kafam karıştı bu bağlatı nasıl yapılıyor .burda dönüş ne.bir şemayla açıklayabilirmişsiniz.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Anladığım kadarıyla yeni bir pano yapılıp jeneratorun besleyecegi yükler bu panoda olacak yani yüklerin hepsi jeneratorden beslenmeyecek, doğru mu

Sent from my HUAWEI RIO-L01 using KontrolKalemi Forumu mobile app
 
Bu dönüş denilen olayın transfer panosu çıkışıyla adp panosu arası olması gerekmiyormu
 
sayın kavaklıdere 2*185lik toplam 8 adet kabloyu siz transfer panosuna değil jeneratörün beslediği güç şalterinin girişine çekeceksiniz. transfer panosu kumanda ile alakalı panodur. jeneratör ve şebekeye ait şalterleri devreye sokar yada çıkarır. iki şalterinde çıkışı ortak olarak ana dağıtım panosuna gider buradan yüklerinize dağılır. servis size dönüş olarak dediği 8 adette Şebeke şalteri giriş beslemesidir. toplam nötrler ile 16 adet yapar. saygılar
 
Peki bu 16 adet kablo jeneratör şebeke şalteri arasımı çekilir yoksa transfer panosu şalter arası mı.bu noktada anlaşamıyoruz.8 adet zaten jeneratör transfer panosu jeneratör kontaktörü girişine 8adet şebeke şalterinden transfer panosu şebeke girişine ve dönüş olarak da yükleri beslemesi içinde transfer panosundan tekrar şalteri çekilmeli bence....jeneratöre deği....bilmem doğrumu anlıyorum ya da anlatıyorum
 
16 Adet kablonun 8 tanesi jeneratörün çıkışından jeneratöre ait çıkış şalterine çekilir. 8 tanesi trafonun çıkışındaki kesiciden çıkıp şebeke şalteri girişine çekilir. bu iki şalter arasındada transfer panosu kumanda işlevini gerçekleştirir. elektrik kesilince şebeke şalterini ayırıp jeneratör şalterini devreye alır. kontaktörler bu güç için (580 kva) küçük gelir. kontaktörlerle bu kadar büyük yükü süremezsiniz. saygılar
 