Arkadaşlar,

.Mevcut tesisimizin toprak altında yapılan topraklama ağımızdan iki adet çıkış alınmış olup bu çıkışlardan biri trafonun yıldız noktasına diğer çıkış ise trafo odasındaki ana bara ve zayıf akım barasına gitmektedir. EMO tarafından yapılan topraklama direnci 0.58 ohm çıktı.

- Tali panolarda(topraklama kablosunun son noktasında) yapılan topraklama direnç ölçümlerimizde bazı yerlerde 0,2 ohm ile 0,3 ohm luk değerler görüyoruz. bu mümkün mü?
- Tali panolarda yapılan topraklama kablosundan geçen akımı ölçerken 160 mA ile 600mA gibi değerler görülüyor. bu akımın bir limiti var mı? kaç olması gerekli?

Cevaplarınızı bekliyorum.

şimdiden paylaşımlarınız için teşekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama kablosunda 160mA-600mA kacak akim goruyorsaniz ve sistemin enerjisini kesmiyorsa KAKR yok demektir.
Bu da bir eksikliktir, cunku hayat koruma icin sigorta baslarinda 30mA ve yangina karsi da 300mA KAKR olmasi gerekli.
Diger bahsettigin topraklama direnclerin farkli cikmasi cihazla ya da olcme metoduyla alakali olabilir.
 
http://www.bilgit.com/

Yönetmelikler-tebliğler başlıgı altında 3154/28 nolu kanun

İlgili yönetmelik linkidir. Kolay gelsin
 
Son düzenleme:
Topraklama kablosunda 160mA-600mA kacak akim goruyorsaniz ve sistemin enerjisini kesmiyorsa KAKR yok demektir.
Bu da bir eksikliktir, cunku hayat koruma icin sigorta baslarinda 30mA ve yangina karsi da 300mA KAKR olmasi gerekli.
Diger bahsettigin topraklama direnclerin farkli cikmasi cihazla ya da olcme metoduyla alakali olabilir.

bahsettiğim 160 ila 600 mA konusu panoya giren ana topraklama kablosunda görülen değer, yani pano içerisindeki sigorta girişlerinde ölçülen tüm değerlerin toplamı anlamında. pano içindeki ekipmanalrda daha düşük çıkıyor.

dieğr bir konu olarak üç cihazla ölçüm yaptım birincisi NYAf marka cihaz ile (enerjisiz toprakalam çubukları le) ikincisi Fluke 1630 marka cihaz ile( bu cihazla ölçüm için bir döngü olması gerekmktedir) üçüncüsü ise Fluke 1654B maraka cihaz. bunların hepside aynı değeri verdi. çok mantıksız.
 