topraklama -garaj veya katkaloriferi

zeytin1234

Üye
Katılım
9 Ara 2014
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
42
Ana binanın yanına ( bitişik şekilde) kat kaloriferi için4 m2 alanında küçük biryapı yapılıyor.
Buranın topraklamasını ayrımı yapmak lazım yoksa koloriferi ana binanın topraklama hattıyla topraklasak olurmu ...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhaba.Bu ayrı binada çalışacak kat kaloriferiniz doğalgaz dönüşümlü ise (fuel-oil de kullanmıyorsa) doğalgazın "İç Tesisat Yönetmeliği" hükümleri devreye de girer.Bu yönetmelikte yani "Kuvvetli ve Zayıf Akımlar İç Tesisat Yönetmeliği"nde de,doğalgaz borularının ve brülör kazanının ayrı bir toprak hattının mutlaka ayrı olarak başka bir topraklama hattı yapılarak çekilmesi zorunluluğu vardır,yani binanın elektrik için olan toprak hattından tam bağımsız olması gerektiği şartı vardır.(Doğalgazın gaz-gaz ve gaz-boru iç sürtünmesinden dış borularında oluşan statik elektriğin yangın veya patlama riskine karşı)

Fuel-oil ile çalışan (Doğalgaz dönüşümü yapılmamış olan) normal bir kat kaloriferi ise ayni kombi topraklamasında da olduğu gibi,yani topraklı fişin aynı binada çekilen bina elektrik tesisatının toprağından gelenle bu topraklı prizden toprak iletkeni ile topraklanmasında bir mahsur yoktur.Kolay gelsin.
 
Ana binanın yanına ( bitişik şekilde) kat kaloriferi için4 m2 alanında küçük biryapı yapılıyor.
Buranın topraklamasını ayrımı yapmak lazım yoksa koloriferi ana binanın topraklama hattıyla topraklasak olurmu ...
binbaşı hocamızın dediği gibi ayrı bir topraklama hattıyla topraklayınız. zaten yeni yapılan yere topraklama kablosu maliyetiyle bakır kazık çakmak hemen hemen aynı maliyrte deng gelir
 
Evet,sn.REZİSTANS'ın belirttiği mantıkla bu ayrı binaya kadar çekilecek topraklama kablosu maliyeti yerine orada yerinde ve yeni bir topraklamanın yapılması (kazık veya levhalar ile) çok daha yerindedir.(Hemen hemen ayni maliyeti yüzünden,yani fuel-oil ile direk çalışacak bir kat kaloriferi olsa dahi.) Kendisini bu nedenle de tebrik ederim,çok yerinde yapılan bir yorum olmuştur bu.(malzeme kullanımı açısından) Kolay gelsin.Selamlar.
 
Merhaba.Bu ayrı binada çalışacak kat kaloriferiniz doğalgaz dönüşümlü ise (fuel-oil de kullanmıyorsa) doğalgazın "İç Tesisat Yönetmeliği" hükümleri devreye de girer.Bu yönetmelikte yani "Kuvvetli ve Zayıf Akımlar İç Tesisat Yönetmeliği"nde de,doğalgaz borularının ve brülör kazanının ayrı bir toprak hattının mutlaka ayrı olarak başka bir topraklama hattı yapılarak çekilmesi zorunluluğu vardır,yani binanın elektrik için olan toprak hattından tam bağımsız olması gerektiği şartı vardır.(Doğalgazın gaz-gaz ve gaz-boru iç sürtünmesinden dış borularında oluşan statik elektriğin yangın veya patlama riskine karşı)

Fuel-oil ile çalışan (Doğalgaz dönüşümü yapılmamış olan) normal bir kat kaloriferi ise ayni kombi topraklamasında da olduğu gibi,yani topraklı fişin aynı binada çekilen bina elektrik tesisatının toprağından gelenle bu topraklı prizden toprak iletkeni ile topraklanmasında bir mahsur yoktur.Kolay gelsin.

Sanırım değindiğiniz yönetmeliklerdeki, bahsettiğiniz maddeleri gözden kaçırmış olsam gerek; çünkü, sizin dediğiniz, benim bildiklerimin tam tersi. Bu yönetmeliklerdeki hangi maddelerden bahsediyorsunuz acaba?
 
Merhaba.Bakın bunu hemen belirterek de söyleyeyim size. Şu anda elimde "TMMOB Mak. Müh.Odası,Doğalgaz Müh.Yetkilendirme Kursu,3-4-5 Aralık 2000,Kayseri" adlı kitabın 39. ve 40. sayfası tam olarak açıktır.Orada diyor ki ;
Kazan Daiaresi Elektrik Tesisatı/ 9.3 maddesi Topraklama Tesisatı:
-Her kazan dairesi için özel topraklama sistemi yapılması mecburidir.

Buna dayanarak doğalgaz borularıyla komple kazan dairesinin ayrı bir topraklaması olması gerektiğinden de ben söz etmiştim,bir önceki mesajımda.Ama burada kullanılacak olan malzemelerin seçimi,nasıl yerleşeceği konusu ise, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'nin Zayıf Akımlar Yönetmeliği kısmında tam olarak ele alınmıştır.Antigron prizler,lambalar,sıva üstü elektrik tesisat parçalarının montajı,vb.

Kitabın 39. ve 40. sayfasını tarama olarak jpg resmi olarak veriyorum ;

VgamLP.jpg W6km9E.jpg


Not: Tüm elektrikçi üyeler bu sayfaları çok iyi saklarsa çok iyi olacaktır. Kolay gelsin. Saygılarımla.
 

Ekli dosyalar

  • 35aa0228-db39-400e-990c-372f4a3bfdcd.pdf.zip
    4.7 MB · Görüntüleme: 0
Cevabınız için teşekkür ederim; ben yazınızdan bu yazdıklarınızı anlayamadığım için, açıklayıcı oldu. Ama atıf yaptığınız kitabı hazırlayanlar, ya konuya vakıf değillermiş, ya da tam olarak açık bir şekilde ifade edememişler. Şunu deselerdi, "diğer yüklerin elektrik topraklama hatlarıyla doğrudan bağlantı içinde olmamaları gerek" veya "eşpotansiyel baradan, kolon hattına devam eden topraklama hattı yerine, doğrudan eşpotansiyel baradan bir topraklama hattı ile irtibatlandırılması gerek" veya benzeri ifadeler, anlardım.

Doğalgaz, kazan, vb. ögelerin metalik kısımları da, ya eşpotansiyel bara ya da eşpotansiyel kuşaklama ile irtibatlandırılmalıdır. Yoksa, diğer topraklama sistem(ler)i üzerinden toprağa akan hata akımları sebebiyle meydana gelen, çevrim akımları bu ayrı topraklama hattı üzerinden, korunması gereken öge üzerinde gerilim oluşmasına sebep olur.

Buradaki gibi, yapı dışına konumlandırılacak olan unsurların, kendilerine ait bir temel topraklama sisteminin bulunması, mevzu bahis alandaki diğer yapıların temel topraklamalarıyla da bağlanması şeklinde bir eşpotansiyel kuşaklama sisteminin teşkil edilmesinin esas olduğunu biliyorum; en azından standartlardan öğrendiğim bu şekilde ki, bence de uygun olan bu şekildeki bir sistem tasarımıdır.
 
Bu kitabın yazarı o zaman kursuna katıldığım doğal gaz İç tesisat dönüşüm uzmanı olan mak.müh.olan Özgür Bey'di ve Ankara'dan görevli olarak da (Kurs için) gelmişti kendileri Kayseri'ye.

Doğalgazda da özel bir durum vardır,o da sizin söylediğiniz üzere gaz-gaz ve gaz-boru içindeki gaz sürtünmesi ile statik elektrik oluşması yüzündendir,siz de biliyor ve bunu da tam ifade etmeye çalışıyorsunuz yanılmıyorsam.Boruların doğalgaz amacı dışında elektrik iletiminde veya elektrik topraklanmasında da asla kullanılamayacağı ve tüm diğer elektrikli cihazlar için kullanılan toprak hattı yerine hiçbir zaman da geçmeyeceği özellikle bu kitapta belirtilmektedir.Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Bu kitabın yazarı o zaman kursuna katıldığım doğal gaz İç tesisat dönüşüm uzmanı olan mak.müh.olan Özgür Bey'di ve Ankara'dan görevli olarak da (Kurs için) gelmişti kendileri Kayseri'ye.

Doğalgazda da özel bir durum vardır,o da sizin söylediğiniz üzere gaz-gaz ve gaz-boru içindeki gaz sürtünmesi ile statik elektrik oluşması yüzündendir,siz de biliyor ve bunu da tam ifade etmeye çalışıyorsunuz yanılmıyorsam.Kolay gelsin.

Yok, yanılıyorsunuz. Statik elektrikle alâkalı olarak hiçbir teknik konuya değinmedim. Bir şeyi de ifade etmeye çalışmıyorum; açıkça söylüyorum, bahsettiğiniz türden bir topraklamanın kesinlikle yanlış olduğunu.
 
tamam,anladım,siz eşpotansiyel baralamalı,kuşaklı bir başka yardımcı topraklama sisteminden de bahsetmişsiniz sanırım,dalgınlıkla yanlış olarak okumuşum,(o şekliyle de algılamışm) kusura bakmayın.O sırada taramaları tam da yüklüyordum,bir siteden,o yüzden.Bir de kitabın birçok yerinde tekrar yapılıp ayrı bir toprak hattından sürekli de bahsediliyor.Kitabı baştan sona okuyan birisi bunu kolaylıkla da yorumlayacaktır,başka bir yorum kesinlikle çıkamayacaktır,bu kitaptan okunanlardan.Ama ayrıca buradaki tüm bilgilerin çok sağlıklı olamadığını (çok açıklayıcı,anlamlandırıcı olmadığını belirterek,belki haklı da olabilirsiniz) siz de ifade ediyorsunuz.Çünkü deftere not aldırırken de,bu bilgilerinde Özgür Bey,verebildiği bazı detaylarla,bunları tam açığa kavuşturmaya da çalışmıştı.Saygılarımla.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
127,950
Mesajlar
913,854
Kullanıcılar
449,598
Son üye
kadir12366

Yeni konular

Geri
Üst