Topraklama ölçümü yardim

Olubiliii ! Yalnız,Mühendise yakışan bir yorum olmamışta o dikkatimi çekti.
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kazık mazık ugrasmayın. Akkor bi lamba alın , 100 watt lık mesela. Onla yapın ölçümü. :) Bağ bahçe gezmeden direk ölçmek istediğiniz priz üzerinden ölçün topraklamanızı.


:)
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/amper-metre-İle-topraklama-ÖlÇÜmÜ.96860/page-7
Peki üstad bizim topraklama ölçtüğümüz prizden normal olarak topraklama iletkeni çıktı ; bilmem ne panosu üzerinde aklı evvel biri tarafından nötre bağlandı . Bu durumda biz topraklamamız var hemide harika mı demeliyiz yoksa bu lambalar nötr de de toprakta da niye aynı yandi bir gariplik var mı demeliyiz ?
 
Peki üstad bizim topraklama ölçtüğümüz prizden normal olarak topraklama iletkeni çıktı ; bilmem ne panosu üzerinde aklı evvel biri tarafından nötre bağlandı . Bu durumda biz topraklamamız var hemide harika mı demeliyiz yoksa bu lambalar nötr de de toprakta da niye aynı yandi bir gariplik var mı demeliyiz ?
:) önce Hava KAR lımı ona bakarım ben :)
 
prizden topraklama ölçen cihazlar var mı?
 
ölçüm, hesap yorum... teori, pratik ... tutarsızlık yok. yanlış neresinde ?

meğerse olay megermiş ?
 
Yıllar önce bina panosunda nötr ile toprak baralarını irtibatlandırdığını ve çok iyi de bir şey yaptığını söyleyen baya kalender bir amcamla burada kapışmıştık . Ben ona sen sıfırlamanın ağa babasını yapmışsın demiştim ama bana arka çıkan olmamıştı ; elemanda portföyündeki geçmiş tecrübelerinden dem vurarak bu işin kralını bilirime bağlamıştı . Kovboy şapkalı bir arkdaştı ; sonra kayboldu . Neyse Türkiye burası malesef . Haklı olanın ve bilenin değil ; sesi gür çıkanın ve arkası sağlam olanın esamesi okunur bu ülkede. Bu arada nostalji yapmış olduk :)
 
Hocam artık tüm yönetmelikler, mahkeme bilirkişilikler, raporlamalar somut ölçümler, formül ve hesaplara dayanıyor, eğer bir yerde bir kaza oluştuysa yetkili olarak ben buraya ampul bağlamıştım deme lüksüm şahsen benim yok.
 
Bir de topraklama değeri niye 2 ohm dan aşağı olmalı , nerede yazıyormuş ulen tayfası var ki hastasıyım arkadaşların :)
 
Son düzenleme:
benim itirazımda ona .
elalemin yaptığı standartın aletin üstüne yatıyoruz. kimse demiyor arkadaş bu iş boylede olur. söylede olur. söylede olur diye.
adam prizden topraklama ölçen cihaz yapıyor satıyor, ona kimse itiraz etmiyor. Acaba o alet o işi nasıl yapıyor. Cidden merak ediyorum.


önerdiğim yöntemde ölçüm var, hesaplama var, somut ölçüm var, kilo ile ölçmüyoruz voltajı akımı.
Teoriye aykırı durum yok. Var mı?

neden gidip bilmem kaç para verip elalemin kazıgını alalım? Neden kimse bu iş böyle yapılabilir.
Kullanılacak yük budur (bende bu yük ampul oluyor) , söyle ölçüm yapılır, sunlar hesaplanır diyemiyor, demiyor? illa elalemin standartına aletine mahkum ediyor bizi?
 