sayı Hayme anlayamadım biraz açarmısın?
ben açıklıyayım şimdi şöyle 50 v insan için tehlike sınırı kabul edilen dokunma gerilimidir. yani herhangi bir kaçak olduğunda insanların dokunabileceği yerlerde 50 v un üstünde bir gerilim olsun istenmez ,
25 A lik bir sigortada eğer c tipi ise eğer 10 katı kadar fazla akım geçerse insan için tehlike sınırı kabul edilen 5 sn sürede açar yani herhangi bir kaçak olduğunda 25*10=250 A akım 5 sn süreden fazla aktığında bu sigorta atar R=U/I dan 50/250= 0,2 ohm luk bir direnç olursa eğer ( topraklama direnci ) 250 A den fazla akıma da sigorta izin vermeyeceğinden toplam 50 luk bir gerilim olmuş olur ve insan için bu tehlikeli değildir.
yani 25 A lik sigorta ile korunan bir yerin topraklama direnci en fazla 0,2 ohm olmalıdır
eğer topraklama direnci 0,2 ohm un üstünde olursa mesela 0,3 ohm dokunma gerilimi 250*0,3 = 75 v olur buda 50v un üstünde olduğu için tehlike demektir.
ama bu yerde kaçak akım koruma rölesi kullanılırsa 30 ma lik bir kaçak akımda röle açaçaktır.( kaçak akım koruma rölesi faz dan giden akımın nötrden dönmemesi durumunda yani kaçak olduğunda açar.) bu durumunda topraklama direnci R= 50/ 0,03 =1666 ohm olabilir fakat yönetmeliğe göre bu değer en fazla 199 ohm yani 200 ohm küçük olmalıdır denilmektedir.
yani topraklama ölçümü yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey koruma cihazlarının izin verdiği akım değerlerine göre 50 v gerilimide dikkate alarak yapılan hesaplamadır.
topraklama direnci R= 50/ koruma cihazının açtığı akım değeri
fakat yer de önemli şantiye , ıslak mahal ,tarım alanları vb. ise gerilim 25 v olmalıdır
ölçülen değerlerin uygun olup olmadığı topraklama sisteminize göre değişir. sanırım kendi içinizde bilgi amaçlı yapıcaksınız ölçümü. bazı denetleyici firmalar istedi diye değil.
tt sistem ise kısaca şöle anlatmaya çalışıyım; ölçtüğünüz cihazın sigortası örneğin 3X25A ve c tipi ( 10 katı) ise 50V / (25x10) = 0,2 ohm değeri verir. yani insan hayat sınırı kabul edilen 50v ve 25 amper sigortanın ani açma yapabilmesi için 0,2 ohm ve altı değere ihtiyacınız vardır. buda normal olarak tutturulması çok zordur ve kaçakakımrölesi kullanılması tavsiye edilir. 30ma lik bir kaçak akım rölesi için : 50V / 0,03 = 1666 ohm gibi bir değer verir ve neredeyse ölçülen tüm değerler uygunluk çerçevesinde olur.
sayın hayme bir sorum olucak size kaçak akım koruma röleleri bildiğim kadarıyla 160 A e kadar var daha büyük güçlü yüklerde ne yapmamız gerekiyo bilginiz varmı bu konuyla ilgili