toprak nem ölçer

aydin_1975

Üye
Katılım
12 Mar 2014
Mesajlar
8
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar
toprak kuru ise yeşil led yanacak
toprak nemli ise kırmızı led yanacak

isis te güzel çalışan devremi baskı yapıp itina ile kurmama rağmen kırmızı led hiç sönmüyor. proplar kısadevre olunca yeşil ve kırmızı yanıyor.

not: isis dosyası ektedir.

yardımcı olabilirseniz sevinirim.

upload_2017-3-15_14-29-24.png
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.JPG
    Ekran Alıntısı.JPG
    37.5 KB · Görüntüleme: 7
  • toprak-nem-olcer.zip
    18.2 KB · Görüntüleme: 5
Kırmızının sürekli yanması normal bence. Pilden başlayarak ilerliyorum semanda.
B1 den R1 e,
R1 den D1(kırmızı) in anotuna
D1 katotundan Q2 nin emiterine gelir akım ama orası da semada pilin negatif ucuna bağlanmış. Yani devre tamamlanmış :) kırmızı Led hiçbirşey yapmasan da yanar.

Proplari kısa devre yapınca R2 den gelen akım Q1 kardeşimizi tetikler. (Aynı anda oraya bağlı olan kırmızı Led zaten hep yanar. Onu ilgilendiren birşey yok orda.) Bu şekilde R1 üzerinden gelen akım Q2 yi tetikler. Q2 de iletime geçince R3 üzerinden gelen akım D2 den geçip Q2 nin emiterine ulaşır. Yeşil led de yanmış olur. Çünkü Orda hem kırmızının hem de yeşilin alabileceği gnd ucu var.
Kısacası devre ilk enerji alınca kırmızı daimi yanar
Prop kısa devre olunca hem yeşil hem de kırmızı yanar .
Benim kafamı karıştıran nasıl oluyor da Proteusta çalışıyor bu devre. Ben mi birseyler kaçırdım yoksa proteusta mi sıkıntı var?
Proteusu kontrol etmedim hani.gozle suzerekten analiz ettim :D
 