Elektrik kesintisinde tmş atıyor tmş 160 amper yükse 40 amper tmş federal marka sıkıntı ne olabilir
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik kesintisinde tmş atıyor tmş 160 amper yükse 40 amper tmş federal marka sıkıntı ne olabilir

3 faz da sürekli 40 amper mi çekiyor fazlardan biri bile 160 amperi aşarsa tmş trip konumuna gelir.Faz dengesizliğini kontrol edin eğer tmş nizde açtırma bobini varsa kaçak akımdan açma yapmış olabilir.
 
TMŞ de düşük gerilim bobini varsa enerji kesintisi durumlarında da trip varmış gibi açma yapacaktır . Bunu TMŞ ön kapağını açarak tespit edebilirsiniz . Zaten düşük gerilim bobini varsa kesiciyi enerjisiz durumda kuramazsınız bu da mevzunun başka bir boyutu.
 
Son düzenleme:
Üzerindeki kondasatoru soktum düzeldi
 
15 kvar kapasitor bagladım
 