tesisteki mevcut yükler şunlar..
16 adet 0,55kw motor
32 adet 0,37kw fan motoru
12 adet 100w led projektör
...
benim hesabıma göre 41 A Yük çeker...
hatalıysam düzeltin ....
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
eğer kompanzasyon varsa P=kök3*U*I*cosf den 22 kw lık yük 33 A akım çeker. tmş seçimin 63 A olabilir.
 
Motorlar trifaze mi?
Fanlar da monofaze sanirim.?
Led projektor monofaze ve omiktir.enduktif degildir..3 unude ayri ayri hesaplayip toplamak gerekir..!
 
Son düzenleme:
motorlar trifaze
fanlar trifaze
 
44-45 amperlik toplam yukun var ortalama..yukarida arkadasinda belirttigi gibi 63 amper tms isini gorur.
 
Hesap yapılırken;
16*0,55=8,8 bu trifaze
32*0,37=11,84 ve 100*12=1,2 bunlarda mono.
monofaze toplam 13 yapıyor düz 15 olsun. bunu her faza dağıtıp,
8,8 + 5 =13, 8 kw diyebilir miyiz?
akımı burdan çekebilir miyiz?
 
Hesap yapılırken;
16*0,55=8,8 bu trifaze
32*0,37=11,84 ve 100*12=1,2 bunlarda mono.
monofaze toplam 13 yapıyor düz 15 olsun. bunu her faza dağıtıp,
8,8 + 5 =13, 8 kw diyebilir miyiz?
akımı burdan çekebilir miyiz?
Fan ve motorlar trifaze,led projektor monofazeymis..fan ve motorlar enduktif ve hesap yaparken trifaze guc formulu uygulanmali..led prjktor omik ve monofaze guc formulu uygulanmali.( cosfi 1).. Gecen gunde buna benzer bir konu gecmisti..motor verimlerinin hic bir zaman %100 olamayacagini ve ayni zamanda butun motorlarin ve aydinlatmalarin ayni anda devreye giremeyecegini de hesaba katmak gerekir...( diversite olayi gibi)..biz butun yukler ayni anda devrede ve motor verimlerini goz ardi ederek kabaca hesapladik.. Sizin sorunuza gelince maalesef oyle bir hesap yapamayiz..her fazdan cekilen guclerin toplami bize 3 fazda cekilen toplam gucu verir.
 
Son düzenleme:
Kimin ne zaman devreye girip ne zaman devreden çıkacağını ancak işyeri çalışanları tespit edebilir . Bu yüzden kalkıp konut hesaplamalarındaki gibi işyerleri için diversite aramak teknik elemana yakışmayan bir tavırdır. Bu yüzden kesici boyutlandırması yapılırken bütün yükler devrede olarak düşünülmelidir ( Yani en kötü durum ) .
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
http://www.dicle.edu.tr/contents/35aa0228-db39-400e-990c-372f4a3bfdcd.pdf
 
Son düzenleme:
Kimin ne zaman devreye girip ne zaman devreden çıkacağını ancak işyeri çalışanları tespit edebilir . Bu yüzden kalkıp konut hesaplamalarındaki gibi işyerleri için diversite aramak alıklığın önde gidenidir . Bu yüzden kesici boyutlandırması yapılırken bütün yükler devrede olarak düşünülmelidir ( Yani en kötü durum ) .
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
http://www.dicle.edu.tr/contents/35aa0228-db39-400e-990c-372f4a3bfdcd.pdf

Bu şekilde "alıklığın önde gidenidir ." hitabınızı hiç yakıştıramadım. Daha yapıcı şekilde yaklaşabilirsiniz. Kaynak belirtmişsiniz bence yeterli idi ve önden de biraz açıklama yapmışsınız.
 
Bu şekilde "alıklığın önde gidenidir ." hitabınızı hiç yakıştıramadım. Daha yapıcı şekilde yaklaşabilirsiniz. Kaynak belirtmişsiniz bence yeterli idi ve önden de biraz açıklama yapmışsınız.
Eyvallah serkan kardeşim ; insan kimle takılıyorsa huyu biraz sirayet ediyor ; hırçın bir arkadaşım var sağolsun ; ondan bulaşmıştır kesin bana bu laflar :)
 

Forum istatistikleri

Konular
127,959
Mesajlar
913,914
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst