Termik Aşırı Akım Rölesinin Seçimi ve Ayarlanması

Merhaba Hakan abi. Su pompasının elektrik klemenslerinin olduğu yerde kond. var abi. Bir kaç defa keçe değişeceği için sökmüştüm oradan hatırlıyorum. Bir de üzerinde termik korumalı diye yazıyor. Son olarak termik ayar 9A olması lazım bu duruma göre. Doğru mu?

Ölçüm sonucu okuduğunuz en büyük değer 9A'di, mevcut zorlanmanın ne oldu belirlene kadar ölçtüğünüz değerin çok az üzerinde bir değere ayarlamanız doğru olacaktır yani 9A-9,5A arası.
Motor klemens kutusundaki daimi devre kondansatörü ise kapasite kaybı var mı ölçülmeli varsa değiştirilmeli.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Devreye girdiğinde değilde durmasına yakın kaç amper çektiğini not edin.Saygılar...
Sayın yöneticim sizi buralar da görmek mümkün müydü? Size özel mesaj atacaktım. Nerelerdesiniz diye? Motor durmasına yakın da yukarıda verdiğim değerler çıkıyor.
 
Sayın yöneticim sizi buralar da görmek mümkün müydü? Size özel mesaj atacaktım. Nerelerdesiniz diye? Motor durmasına yakın da yukarıda verdiğim değerler çıkıyor.

Bir süre giremedim foruma. :) Ben konunun 3.sayfasından alıntı yaptığım için yazdığınız değerleri siz söyledikten sonra gördüm. :)
 
Senin yorumun ne ustam?

Öncelikle motor pompası ile birlikte akuple olarak alındıysa sorrunsuz çalışacağını düşünüyorum. Bu pompalar neredeyse sürekli olarak sabit yükte çalışır. Aşırı akımlar gibi durumlara nadir rastlanır.

Eğer motor etiket değerinden fazla akım çekiyorsa bakılması gereken önemli bir noktada üzerindeki daimi kondansatörün değeridir. Daimi devre kondansatörünün şişmeside problemdir, değişim yapıldığı zaman olması gerekenden büyük değerde seçilmeside problemdir. Eğer normalden daha büyük değerde seçildiyse yardımcı sargı akımı fazla olacağından motor daha yüksek akım çekecektir.

Santrifüj pompalarda kontrol edilmesi gereken kısımlar motorun rulmanları, salmastra ve pompa fanıdır. Buralarda bir problem yoksa ve amacı dışında kullanılmayacaksa sorunsuz şekilde çalışır.

Bütün makinaların belli etkilere karşı toleransı vardır. Gerilim düşmesine karşıda vardır, aşırı yüke karşıda vardır. Sizin makinayı bu tolerans değerinin içinde %0 a yakın değerlerde tutmanız önemlidir.

Konuyu fazla dağıtmadan termik için en iyi değer makina etiket değeridir. Zaten termik ayar edilen değerden %10 fazlası bir değere ulaşmadan devreyi kolay kolay açmayacaktır. Sizin kullandığınız malzeme çıkma mı? Ben öyle hatırlıyorum. Eğer öyleyse düzgün çalışmayabilir.

Saygılar...
 
Öncelikle motor pompası ile birlikte akuple olarak alındıysa sorrunsuz çalışacağını düşünüyorum. Bu pompalar neredeyse sürekli olarak sabit yükte çalışır. Aşırı akımlar gibi durumlara nadir rastlanır.

Eğer motor etiket değerinden fazla akım çekiyorsa bakılması gereken önemli bir noktada üzerindeki daimi kondansatörün değeridir. Daimi devre kondansatörünün şişmeside problemdir, değişim yapıldığı zaman olması gerekenden büyük değerde seçilmeside problemdir. Eğer normalden daha büyük değerde seçildiyse yardımcı sargı akımı fazla olacağından motor daha yüksek akım çekecektir.

Santrifüj pompalarda kontrol edilmesi gereken kısımlar motorun rulmanları, salmastra ve pompa fanıdır. Buralarda bir problem yoksa ve amacı dışında kullanılmayacaksa sorunsuz şekilde çalışır.

Bütün makinaların belli etkilere karşı toleransı vardır. Gerilim düşmesine karşıda vardır, aşırı yüke karşıda vardır. Sizin makinayı bu tolerans değerinin içinde %0 a yakın değerlerde tutmanız önemlidir.

Konuyu fazla dağıtmadan termik için en iyi değer makina etiket değeridir. Zaten termik ayar edilen değerden %10 fazlası bir değere ulaşmadan devreyi kolay kolay açmayacaktır. Sizin kullandığınız malzeme çıkma mı? Ben öyle hatırlıyorum. Eğer öyleyse düzgün çalışmayabilir.

Saygılar...
Çıkma derken?
 
Hayır...Kullanılmış değil.
Hocam eğer termik yanlış değerde açma yapıyorsa ya akımı yanlış ölçüyor elimizdeki cihaz, ya termiğiniz düzgün çalışmıyor ya da ayar vidasını alt çalışma sınırının altında tutuyorsunuz.
Saygılarımla...
 