Termik Aşırı Akım Rölesi

Katılım
26 Ağu 2013
Mesajlar
110
Puanları
6
Yaş
50
Resimdeki termiğin neden 5 ucu var anlayamadım. Benim bildiğim 3 uç olurdu, bi fikrim var ama daha tecrübeli ustalarımdan yorumlarını bekliyorum. Saygı bizden olsun.
 

Ekli dosyalar

  • 1429649667777.jpg
    1429649667777.jpg
    71.4 KB · Görüntüleme: 60
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Pin açılımı ZB12
zb12-contact-sequence.gif
 
Sanırım bu termik 3 faz ve 1 NO kontağı olan bir kontaktörle kullanılabilecek şekilde dizayn edilmiş. Termik kontaktöre yapışınca, kontaktörün A2 ve NO kontağının çıkışı fiziki olarak kapanacağı için yeniden çalışma olamayacağı için sadece burayı kullanabilmek için irtibat kontakları bunlar. Yani termikle bi alakası yok, boş kontaklar.
 
Gözlemlediğim kadarıyla bu termik pek kullanılmıyor.
 
Kontaktör + termık koımbıne olarak kullanılır.A2 kontaktörun bobın ucuna,14 veya 22 de kontaktörün normalde açık veya kapalı kontağına bağlanılır.
 