Termİk manyetik Şalter

Konusu 'Mesleki Yardımlaşma' forumundadır ve alagöz tarafından 11 Haziran 2008 başlatılmıştır.

  1. alagöz
    Çevrimdışı

    alagöz Yeni Üye

    Katılım:
    9 Haziran 2008
    Mesajlar:
    24
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    0

    TmŞ de kulanilan cift ayar sahasi(o.8in-in= neden kulanilr ve 400 kva dan sonra neden tmŞ panolarda kulanilmaz
    Entes
    Entes
  2. hicbirsey
    Çevrimdışı

    hicbirsey Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    8 Ocak 2008
    Mesajlar:
    781
    Beğenilen Mesajları:
    274
    Ödül Puanları:
    228
    Hocam bildigim kadari ile yanitlayayim...Cift ayar dediginiz (0.8-1).In , T.M.S' in nominal akiminin (In)
    %80 ile %100 degeri arasinda ayarlanabilecegi anlamina gelir.Ki bu durum T.M.S in ayni gucteki minyatur devre kesicilere (w-otomatlara) karsi bir ustunlugudur... Somut bir ornek uzerinden konusursak:
    90 A ceken bir yukunuz var...Elinizde de sadece 80 A ve 100 A W-Otomat var...Hangisini kullanirdiniz?
    TMS'in avantaji bu...100 A lik TMS'niz varsa ayar sahasini 0.9 a cekip guvenle kullanabiliyorsunuz...
    Belli bir gucten sonra ise, devreyi acma-kapama esnasinda olusan arklar,salterin diger uniteler ile otomasyon ihtiyaci gibi sebelerle daha kopmleks devre kesici kullanma zorunlulugu dogar...Tipki 16 mm2 kesitinden sonra salter girislerine bara ile baglanma zorunlulugunun dogmasi gibi...Daha net ve sayisal bilgiler icin notlarimi karistirmam lazim once:)
    Saygilar
  3. fahri yetiş
    Çevrimdışı

    fahri yetiş Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    5 Temmuz 2007
    Mesajlar:
    4.076
    Beğenilen Mesajları:
    667
    Ödül Puanları:
    413
    Meslek:
    Elektrik Mühendisi
    alagöz arkadaşım.400 kva'dan sonra neden tmş kullanılmaz ? lafı,yanlış kullanılmış bir laftır.Tam tersine,
    400 kva 'dan büyük trafolarda,bara kesme akımı yüksek olcağından ( 20 kA den büyük ),tmş dışındaki
    çözümler ( NH sigortalı çözümler hariç ),özel çözüm ister.Zannederim,bir yanlış anlaşılma sözkonusu olmuş.
  4. alagöz
    Çevrimdışı

    alagöz Yeni Üye

    Katılım:
    9 Haziran 2008
    Mesajlar:
    24
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    0
    TedaŞ Şartnemelerİnde ag panosunda 400 kva dan sonra t.m.Ş kulanilmaz
  5. genç arkadaş
    Çevrimdışı

    genç arkadaş Yönetici Yönetim Ekibi Yönetici

    Katılım:
    8 Mart 2007
    Mesajlar:
    3.728
    Beğenilen Mesajları:
    497
    Ödül Puanları:
    83
    Meslek:
    Teknik Öğretmen

    Bakımını yaptığımız bir fabrikanın 630kVA trafosu vardı ve AG panosu ana girişinde 1000A Federal TMŞ vardı. 630 kVA trafo yerine 1600kVA trafo geldi ve AG panosu ana girişinde 2500 Merlin Gerin TMŞ var şu an.
    Bahsettiğiniz şartnamenin adı, yürürlülğe giriş tarihi ve başlığı hakkında bigi verirseniz daa sağlılkı olur kanımca. Hem 400kVA'dan sonra TMŞ yerine ne takabiliriz?
  6. m-usta-fa
    Çevrimdışı

    m-usta-fa Usta Üye

    Katılım:
    1 Mayıs 2008
    Mesajlar:
    2.007
    Beğenilen Mesajları:
    207
    Ödül Puanları:
    163
    hocam bizde motorlu şalterler var.Hani elle cırt cırt cırt kuruyonuz sonra çaat ediyor ya.onlardan.Merlin gerinin.Bu da termik manyetik şalter diye geçiyorsa bizde de ondan var.
  7. genç arkadaş
    Çevrimdışı

    genç arkadaş Yönetici Yönetim Ekibi Yönetici

    Katılım:
    8 Mart 2007
    Mesajlar:
    3.728
    Beğenilen Mesajları:
    497
    Ödül Puanları:
    83
    Meslek:
    Teknik Öğretmen
    Yönetici tarafından son düzenleme: 29 Ekim 2009
  8. m-usta-fa
    Çevrimdışı

    m-usta-fa Usta Üye

    Katılım:
    1 Mayıs 2008
    Mesajlar:
    2.007
    Beğenilen Mesajları:
    207
    Ödül Puanları:
    163
    sayılır.ama bizde kol var cart cart çekiyosun.Sanırım 1500 2000 amper.ama 1500 den aşağı değil.Bir de elektronik bir modül var.Ampermetresi var.Akım sınırı elektronik modülle yapılıyor.Yani ani akım nominal akım falan.Bu arada ben foruma resim koymayı beceremiyorum diye yüzüme vurmayın lütfen :)
    işte onlar da termik manyetik şalter diye mi geçiyor.
  9. genç arkadaş
    Çevrimdışı

    genç arkadaş Yönetici Yönetim Ekibi Yönetici

    Katılım:
    8 Mart 2007
    Mesajlar:
    3.728
    Beğenilen Mesajları:
    497
    Ödül Puanları:
    83
    Meslek:
    Teknik Öğretmen
    Son düzenleme: 11 Aralık 2008
  10. m-usta-fa
    Çevrimdışı

    m-usta-fa Usta Üye

    Katılım:
    1 Mayıs 2008
    Mesajlar:
    2.007
    Beğenilen Mesajları:
    207
    Ödül Puanları:
    163

    Hah işte bundan ama mikrologic 2.0 var.Belki kastedilen budur.yani 400 kva dan sonra tmş değil de, alçak gerilim kesicisi kullanmak zorunluluğu vardır.Zaten şahsen ben üzerinden 1500 amper geçen bi TMŞ yi açmaya kapamaya korkarım :) Bunlarda düğme,elektronik korumalar ve sert bi yay sistemi var ya daha güvenli geliyor nedense.
: manyetik, salter, termik
Benzer Konular
  1. uur87
    Mesaj:
    11
    Görüntüleme:
    5.469
  2. aponal
    Mesaj:
    6
    Görüntüleme:
    2.889
  3. kkaan007
    Mesaj:
    5
    Görüntüleme:
    1.395
  4. cemaluri
    Mesaj:
    4
    Görüntüleme:
    1.126
  5. reosta1925
    Mesaj:
    2
    Görüntüleme:
    573
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş