tek fazli motor devri kontrolu

Konuyu hortlatacagım ama googleden arama yapanlar için bilgi olsun .Bendede aynı acs150 2,2 kw sürücüsü var 1,5 kw monofaze motoru kondansatörlü çalıştıramadım.tabiki 3 kutubuda bağlamıştım.kondansatörü söktüm çalıştı .fakat 2026 hatası veriyor.buda faz kaybı hatası .hatayı kapatamadım.2 fazlı deneyecegim kondansatörlü.bakalım sonuç ne olacak.
Bu mesajı okudun mu?
sürücünüzün çıkış faz kaybı hata parametresini(opf-out phase fault)aktif durumdan pasif duruma geçirmelisiniz bazı sürücülerde buna gerek vardır bazılarının böyle bi özelliği yoktur direkt kabul eder nadir olarakta çıkış fazlarından birini kullanmayınca çalıştıramayacanız sürücülerde vardır.ama dediğim gibi geneli çalışır.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
evet okudum .ABB acs 150 de bu parametreyi kapatma yok.sadece hatayı pas geçme var .yani hata veriri çalışmaya devam eder deniyor.paametrelerde.

forumda bir arkadaş (Kısa_devre) demişti motora sadece 2 çıkışı bağla kondansatörü sökmene gerek yok demişti .bu gün bunu denedim.yani sürücünün çıkışından 2 ucu motorun faz nötür uçlarına bağladım motor çalıştı ve hatada vermedi.Fakat bu sefer ayrı bir konu ortaya çıktı.motor ileri geri yapmıyor.sadece forwarf ileri çalışıyor. hızları değiştirebiliyorum fakat sadece geri dönüş yok artık.onuda lazım olursa kabloların yönlerini değiştirerek yapacagım .yada kondansatörsüz çalıştıracagğım.

Dikkat bu sonuç kişisel deneyim sonucudur.bu sonuca bakarak chanıza zarar vermeyin.öncelikle kendi motor ve inverterinizi dökümanlarını araştırın .
 