arkadaşlar bu makinayla çalışan varmı bu makinanın para metrelerini netten indirdim ama çalışmasında istediğimmşeyleri yapamıyorum mesela panel üzerinden çlıştırdoğom halde uzaktan tek anahtarla çalıştıramıyorum bilen arkadaşlar varsa görüşelim teşekkürler şimdiden ilginize
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
kolay gelsin arkadaşım sana hangi parametreleri lazım özelden msj atarsan yardımcı olurum
 
kolay gelsin arkadaşım sana hangi parametreleri lazım özelden msj atarsan yardımcı olurum
hoca mesaj sayısı 20 den az olduğundan özel mesaj atamıyorum ama sorunum şben bu makinayı kendi panelinden çalıştırıyorum ama dışardan bir kontakla önceden verdiğim değerde dönmesini istiyorum hız değerini panelden vermek istiyorum ama run olmasını bir kontakla yapmak istiyorum kataloğundan anladığım kadarıyla sn 4 parametresini 1 yaparak ve sc ile 1 i köprüleyerek çalışması gerekiyo ama çalışmıyo acaba başka nereleri değiştirmem gerekiyo
 
ürünü satan yer teknik destek vermeli

oda olamzsa ithalatçısı ile iletişime geç daha hızlı çözersin

hoca mesaj sayısı 20 den az olduğundan özel mesaj atamıyorum ama sorunum şben bu makinayı kendi panelinden çalıştırıyorum ama dışardan bir kontakla önceden verdiğim değerde dönmesini istiyorum hız değerini panelden vermek istiyorum ama run olmasını bir kontakla yapmak istiyorum kataloğundan anladığım kadarıyla sn 4 parametresini 1 yaparak ve sc ile 1 i köprüleyerek çalışması gerekiyo ama çalışmıyo acaba başka nereleri değiştirmem gerekiyo
 
Merhaba,teco nun kodunu yazabilirmisin?
 
Merhaba,teco nun kodunu yazabilirmisin
7200 MA
 
sn CIMALAK pnp - npn seçici anahtarının konumuna bağlı olarak +24 V veya com ucundan anahtarlama yapmalısınız. bendeki n3 serisi kataloğundan baktım eğer parametreler değişik değilse b000 parametresinden harici start stop yapılacak konumu ayarlayabilirsiniz. b004 ten de frekans kaynağını ayarlayabilirsiniz.
 
sn CIMALAK yaptıklarınız doğru görünüyor çalışması lazım. n3 serisi ile alakası yokmuş bir önceki mesajımı dikkate almayın.
 
tewekkurler arkadawim.burda yeniyim siteni her turlu anlamak icin vakit lazim,senden ricam mene kumanda devre semalari icin yardimci projeler gonderersen?
 

Forum istatistikleri