talep gucu hesaplanmasi

medine

Üye
Katılım
8 Mar 2009
Mesajlar
16
Puanları
1
arkadaslar merhaba

kurulu gucu 13240 w olan tek katli bir daire var
acaba talep gucunun ne kadar olmasi gerekiyor
formullu olarak yazabilecek arkadas var mi ?
L :20
U:220 V
S: ? SIZ BELIRLEYIN

VE BU KONUDA ORNEK PROJESI OLAN VAR MI ?
TESEKKURLER
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Tek daire demişsiniz. 8000 W 'a kadar olanı 0.6 ile çarpılıyordu,kalan kısmı için (13240-8000) 0.40 ile çapılıp iki sonuç toplanıyordu ama halen aynı mı bilmiyorum,güncel olarak proje işiyle uğraşanlar daha iyi bilgi verirler.

Nk=kurulu güç
Nt=talep gücü

Nt= (8000*0.6)+[(Nk-8000)*0.40)]

Çok dairelerde belirlenmiş katsayılar vardı.
 
Nk= 13240 w
Nt= 6896 w
oldugunu kabul edersek

tedas diregi ile ana pano arasi 20 metre

ana pano ile sigorta kutusu arasi 5 metre

hangi kablo kesitlerini kullanmamiz gerekir ? hangi formul ile ?
 
Gerilim düşümü yönünden

%e= 0.0124.L.N/S ...3 fazlı besleme bakır iletken için

%e=0.074.L.N/S......1 fazlı besleme bakır iletken için.

Sonuç 1.5 dan küçük çıkacak.

Bir de akım taşıma kapasitesi ,ısınma yönünden,bir faz için I=p/u,
üç faz için I=P/1.73.u.cosfi sonuç,seçilen iletkenin max akım taşıma kapasitesinden küçük olacak.

Forumda ararsanız bu konuyla ilgili çok bilgi var.Hatta otomatik hesaplayan programlar/dökümanlar paylaşılmıştı.

(Hatırladığım kadarıyla İletken seçiminde,öğretilen talep gücüne göre seçimdi ama 11 yıl önce tedaşda staj yaparken gelen projelerde hep kurulu güce göre iletken seçimi yapılmış oluyordu )
 
Son düzenleme:
Örnek proje ekte - basit bir köy evi projesi - giriş besleme Trifaze monofaze olunca Muhip in verdiği gibi 0,74 katsayılı formulü kullanacaksın gerilim düşümünde...
 

Ekli dosyalar

  • 2 takım tek daire.rar
    781.7 KB · Görüntüleme: 164
  • güç.jpg
    güç.jpg
    24.3 KB · Görüntüleme: 74
muhip arkadas
ben proje hesaplamalarinda formulun
o sekilde olmadigini biliyordum

%e= 100*L*N/k*S*u2 3 fazli beslemelerde cikan sonuc <%3 den ise kesit uygundur

%e= 200*L*N/k*S*u2 tek fazli beslemelerde cikan sonuc <%1,5 dan ise kesit uygundur

formulun bu sekilde oldugunu dusunuyorum

gerilim dusumu formullunun proje ciziminde istenilmedigini biliyordum
yaniliyor olabilirim acaba incelermisiniz
tesekkurler
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,307
Kullanıcılar
449,849
Son üye
cagan20

Yeni konular

Geri
Üst