İyi akşamlar ustalarım...
Arçelik 4040s inverter klimanın durup dururken kumandası işlevini kaybetti.Arçelik servisinden sensörün bulunduğu kartı aldım taktım ilk 2 sefer aç-kapa yaptı o kadarla kaldı.Sonrasında iç ünite anakartını aldım ve taktıktan sonra kumanda kontrolü normale girdi.Ancak 5 gün sonra tekrar eski haline döndü.
Arıza neden kaynaklanıyor olabilir?Yardımcı olabilirseniz sevinirim.Şimdiden teşekkürler...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi akşamlar ustalarım...
Arçelik 4040s inverter klimanın durup dururken kumandası işlevini kaybetti.Arçelik servisinden sensörün bulunduğu kartı aldım taktım ilk 2 sefer aç-kapa yaptı o kadarla kaldı.Sonrasında iç ünite anakartını aldım ve taktıktan sonra kumanda kontrolü normale girdi.Ancak 5 gün sonra tekrar eski haline döndü.
Arıza neden kaynaklanıyor olabilir?Yardımcı olabilirseniz sevinirim.Şimdiden teşekkürler...


altını çizdiğim şeyi anlamadım burda kumandamı arızalı kartmı ? kumanda yazmışsında,
 
altını çizdiğim şeyi anlamadım burda kumandamı arızalı kartmı ? kumanda yazmışsında,

Kumandada problem yok çalışıyor ancak klimayı kumanda etmiyor.İç ünitedeki sensörün bulunduğu kartı ve bu kartın bağlandığı ana kartı değiştirdikten sonrada 5 gün çalıştı tekrar eski haline döndü...:(
 
arıza kod'u veriyormu ve kart kumanda gözüne baktınmı?
 
arıza kod'u veriyormu ve kart kumanda gözüne baktınmı?

Şöyle açıklayayım;
bugün kumanda ile açtığımda sinyali aldı ancak çalıştırma lambası 6 kez yanıp söndü,iç fanı çalıştırmadı.Daha sonra eski alıcı kartı taktım ve klima fanı çalışmaya başladı.Ancak ayarlı olduğu dereceyi göstermek yerine ilk açtığımda "3" daha sonra tekrar kapatıp açtığımda "8" yazdı.Bu sırada iç fan çalışıyordu.
Bunun üzerine tekrar yeni alıcı kartı bağladım ve fonksiyonları normale döndü.
Şimdilik çalışması normal.Sizce niye böyle birşey yapmış olabilir?
 
Şöyle açıklayayım;
bugün kumanda ile açtığımda sinyali aldı ancak çalıştırma lambası 6 kez yanıp söndü,iç fanı çalıştırmadı.Daha sonra eski alıcı kartı taktım ve klima fanı çalışmaya başladı.Ancak ayarlı olduğu dereceyi göstermek yerine ilk açtığımda "3" daha sonra tekrar kapatıp açtığımda "8" yazdı.Bu sırada iç fan çalışıyordu.
Bunun üzerine tekrar yeni alıcı kartı bağladım ve fonksiyonları normale döndü.
Şimdilik çalışması normal.Sizce niye böyle birşey yapmış olabilir?

arkadaşım ilk sayfaya bakarsan orada bu klimaya ait arıza kodlarını ve açıklamalarını görebilirsin

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/tüm-klima-arıza-kodları.39340/
 
zayıf akım voltaj yetersizliği,
 