Su pompası Kontrolü

aynen klasik seri bağlı bir kumanda devresi araya istediğiniz argümanı seri olarak ekleyebilirsiniz
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
arkadaşlar şamandıraya hiç bir zaman faz girişi yapmayın saygılar


şamandra farklı mekanik bir anahtardır ya fazı keser kontktörü açarsınız yada nötürü keser açarsınız eğer şamndra yıpranır diyosanız role çektirin yok tehikeli olur diyosanız kumanda devresini 24VDC dolaştırırsınız ki bunu zaten konun başında söyledim şayet faz değilde nötr girsin dersen bu seferde motor stop ettiğinde kontaktör bobininden dolaşan faz şamandraya geri dönecektir değişen bişe omayacaktır farklı bir teoriniz varsa lütfen söyleyin bizde öğrenelim
 
çok teşekkürler orjinal bi anlatım .
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,965
Mesajlar
913,961
Kullanıcılar
449,611
Son üye
ramazansanli@

Yeni konular

Geri
Üst