a) Pçıkış=Etiket gücü(Mekaniksel güç) Pgiriş=Elektriksel Güç
Verim=Pçıkış/Pgiriş
0,85=10/Pgiriş
Pgiriş=11,765kw
Pk=Kayıp Güç
Pk=Pgiriş-Pçıkış
Pk=11,765-10
Pk=1,765kw
b) Burada hat başı değil motor uçlarına düşen gerilim soruluyor olmalı çünkü hat başı gerilimi 380v'tur.
Hat gerilim düşümü;
U=ux5/100
U=380x5/100
U= 19V
Motor uçlarına düşen gerilim 380-19= 361v'tur.
c) P=1,732xUxIxcosfi
I=11765/1,732x361x0,9
I=20,9 A
Üçgen devre kol akımı 20,9/1,732= 12A dir.
d) %e=0,0124xLxP/S
S= 0,0124x200x11,765 / 5
S= 5,84
Kablo akım taşıma kapasitesi olarakta 6mm2 kesit uygundur.

Not: Uygulamada motor devresi için pano motor arası izin verilen gerilim düşümü %3'tür.
Motor tatbik gerilimi 361v kabul edilebilir değer değildir. Soruda istendiği şekilde çözüm yapılmıştır.
 
Son düzenleme:
Neyse ben senin yaptığın terbiyesizliği ! örteyim,
Soru:

10kw motor, Verimi %85, Cosfi:0,9 besleme noktasına uzaklık 200m izin verilen gerilim düşümü %5 Kablo kesiti için k=56 alınacak.
a) Kayıp Güç? b)Hat başı gerilimi (Motor uçlarına düşen gerilim sorulmalı) c)Hat ve Faz akımları (Ih ve If)
d)Kablo kesiti?
 