Start Stop Butonlarına Sinyal Lambası Nasıl Bağlanır?

harmanx

Üye
Katılım
22 Eyl 2006
Mesajlar
16
Puanları
1
Konum
istanbul
start stop butonlarına sinyal lambası nasıl bağlanır
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bazı butonlar kendinden lambalı.Bağlantı şekli üzerinde çizili, daha pratik olur:p

Aksi halde startın çıkış ucundan lambaya uç bağla.Lambanın diğer ucunu nötr'e bağla.(Tabii 220V ampül bağladığını düşünerek)Starta bastığında kapanan kontaktan geçen faz ucu lambayı yakar.Stop'a basıldığında enerji kesildiğinden lamba söner.
 
stop lambası nasıl olacak kontaktan geçirmeden benim düşündüm yöntem doğrumu

15831.jpg
 
şekildeki start lambası doğru olmuş fakat stop lambası yanlış bağlı.stop lambasını m kontaktarörünün kapalı (nc) kontağına bağlamalısın veya m kontaktöründe fazladan kontağın varsa ikisini m nin kapalı kontağına stop açık kontağına stop lambasını bağlamalısın
 
haklısın fakat böylede çalışıyor stop lambası fazladan kablo çekmiyorsun yada kontak yoksa çare olur diyorum..
başka görüşü olan varsa paylaşsın..
 
Bu devredeki stop lambası çalışmaz.Çalışıyor sanarsın, düşük voltaj ile seri lamba şeklinde start lambası ile birlikte çalışır.Sen stop'a bastığında devreyi ya start lambası üzerinden yada kontaktör bobininden tamamlar ki sağlıklı değildir.En sağlamı nazmi beyi açıkladığı şekilde kontaktörün kapalı kontağından kullanmak.
 
Sistemin çalışması hakkında bilgi almak için yapılıyorsa;
Kontaktörün çekip çekmediğini anlamak açısından NA yardımcı kontağı üzerinden bir çalışma lambası. Termik NA kontağı üzerinden de arıza lambası bağlanır.
Görsel açıdan istiyorsan ışıklı buton kullanabilirsin.
 
sistem bu şekilde'de çalışıyor stop lambası bobin üzerin'den devreyi tamamlıyor ışık seviyesi biraz düşük oluyor.. start durumunda

stop lambası uçlarına faz faz geldiği için yanmıyor... normal çalışıyor starla asla ikisi birden yanmıyor bilginize..
 
Bir tane kael ke-zrxx-d satın al 19. programı seç,start girişine start butonu bağlaman yeterli,tek buton ile start stop ta yaparsın start stop lambanıda kontak çıkışlarından rahatlıkla yakarsın ;)
 