Spindle motor topraklaması

Suat_Korkmaz

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2011
Mesajlar
4,985
Puanları
1,506
Yaş
47
Malum 2.2kw su soğutmalı motordan 4 kablo çıkıyor. Bir tanesi topraklama. Bunu inverter'da nereye takacağımı bilemedim. Pirizden gelen kablonun topraklamasıyla birleştirip E girişine taksam sıkıntı olur mu sizce?
 
Prizden gelen toprak ucunu motordan gelen toprak ucu ile birleştirerek sürücünün metal gövdesine (Heatsink) bağlasanda olur.E ucu için sürücü etiketini verirsen kontrol edelim doğru terminalmidir diye.
 
Malum 2.2kw su soğutmalı motordan 4 kablo çıkıyor. Bir tanesi topraklama. Bunu inverter'da nereye takacağımı bilemedim. Pirizden gelen kablonun topraklamasıyla birleştirip E girişine taksam sıkıntı olur mu sizce?
sürücüye ayrı bi topraklama yapıp gövdeye bağla e ucu topraklamaysa orayada bağlayabilirsin priz topraklamasını karıştırmasan iyi olur prizde oluşacak her hangi bir kısa devre arızası sürücüye zarar verebilir slm
 
Selam abi dolanırken şunu buldum inş. işine yarar.
spindleWiring-800.jpg


Ekleme:
Kod:
Spindle Wiring Diagram:

Input to VFD:

240V Active (Black) -> R

240V Neutral (White) -> S/T

Ground (Green) -> E

Output to Spindle

U -> Pin #3

V -> Pin #1

W -> Pin #2

G - > Pin #4

VFD Setup:

Change PD001 to '0' (source of run commands)

Change PD003 to 300 (main frequency - Hz)

Change PD004 to 300 (base frequency - Hz)

Change PD005 to 400 (max operating frequengy - Hz)

Change PD006 to 2.5 (intermediate frequency - Hz)

Change PD008 to 220 (max voltage - V)

Change PD009 to 15 (intermediate voltage - V)

Change PD010 to 8 (minimum voltage - V)

Change PD011 to 100 (frequency lower limit - Hz)

Change PD142 to 7 (rated motor current - Amps)

Change PD143 to 2 (motor pole number)

Change PD144 to 3000 (rated motor revolution)
 
Vay çok iyiymiş. Bendeki ayarlarla karşılaştırayım. Teşekkürler.
 