1. Forumumuzda alt yapı değişikliği yapılmıştır. sorun yaşayan üyelerimiz buradan hata bildirimi yapabilirler.

sorti sayısı hesabı

Konusu 'Elektrik Genel' forumundadır ve tahir18 tarafından 9 Haziran 2009 başlatılmıştır.

  1. tahir18
    Çevrimdışı

    tahir18 Yeni Üye

    Katılım:
    11 Şubat 2007
    Mesajlar:
    152
    Beğenilen Mesajları:
    2
    Ödül Puanları:
    18

    selamlar.projede sorti sayısı hesabı nasıl olur aydınlatma ve priz için.mesela resimde kaç adet priz kaç adet komütatör ve paralel sorti bulnuyor.saygılar.

    Ekli Dosyalar:

    • aaa.JPG
      aaa.JPG
      Dosya Boyutu:
      21,4 KB
      Görüntüleme:
      1.318
    Entes
    Entes
  2. ademcelik
    Çevrimdışı

    ademcelik Paylaşımcı üye

    Katılım:
    26 Temmuz 2008
    Mesajlar:
    930
    Beğenilen Mesajları:
    185
    Ödül Puanları:
    143
    Meslek:
    Elektrik Mühendisi
    elektrik iç tesisleri yönetmeliğine baktığımızda aydınlatma linyelerinde sorti sayısı 9 dan ; priz linyelerinde ise sorti sayısı 7 den byük olamaz. ancak özel linyeler (çamaşır makinası bulaşık makinası fırın vb.) için bağımsız linye hattı çekilmelidir. sizin projenizde 3 priz var eğer prizleriniz özel amaçla kullanılmayacaksa her prizi aynı linye hattından besleyebilirsin. el kurutma gibi fazla akım isteyen elektrik aygıtlarını bu prilerden besleyeceksen linyesi ayrı olsun. projenizde 14 aydınlatma armatürü bulunmakta 6-8 yada 4-4-6 olarak 3 linye hattı çekebilirsin. kolay gelsin..
  3. Analizör
    Çevrimdışı

    Analizör Yeni Üye

    Katılım:
    31 Mayıs 2009
    Mesajlar:
    856
    Beğenilen Mesajları:
    134
    Ödül Puanları:
    0
    Meslek:
    Elektrik Mühendisi
    12 Aydınlatma armatürü ve 2 adet komütatör anahtar mevcut olup.
    2 komütatör sorti ve 8 paralel sorti mevcut projenizde(yalnız aydınlatmadan bahsediyorum). çizim net görünmüyor eğer tek linyeden alınmışsa yönetmeliklerimize aykırı. 10 sorti var max 9 sorti olması gerekir. 3 adet priz için ayrı linye hattı çekilmeli.Çok ekstra bir durum olmadıkça mecbur kalınmadıkça (oda 1 priz sortisi) olmak kaydıyla aydınlatma linyesinden priz sortisi alınmaz.Yönetmelik bu şekildedir.
    Son düzenleme: 9 Haziran 2009
  4. tahir18
    Çevrimdışı

    tahir18 Yeni Üye

    Katılım:
    11 Şubat 2007
    Mesajlar:
    152
    Beğenilen Mesajları:
    2
    Ödül Puanları:
    18
    evet resimde ne gözükmüyor herhalde priz linyesi ayrı aydınlatma linyesi ayrı öğrenmek istediğim bu şekilde şuan kaç adet komütatör sorti kaç adet paralel sorti ve kaç adet priz sortisi var bunu sayma yöntemi hakkında yardım istiyorum.saygılar.
  5. Analizör
    Çevrimdışı

    Analizör Yeni Üye

    Katılım:
    31 Mayıs 2009
    Mesajlar:
    856
    Beğenilen Mesajları:
    134
    Ödül Puanları:
    0
    Meslek:
    Elektrik Mühendisi

    tahir 18 kardeşim
    projendeki 7 adet prize minimum 1 adet priz linyesi
    projendeki 9 adet aydınlatma sortisine min 1 adet aydınlatma linyesi verebilirsin.
    Gelelim aydınlatma sortilerini nasıl hesaplayacağına;
    2 aydınlatma armatürü 1 komütatör anahtar = 1 komütatör sorti
    1 aydınlatma armatürü 1 adi anahtar = 1 normal sorti
    Bunların dışında o linyeye bağlı her aydınlatma armatürü paralel sortidir.

    Anlamadığın kafanın karıştığı bir husus varsa sorabilirsin.
    Senin şemanda 1 priz linyesi 2 aydınlatma linyesi olmalı.
  6. tahir18
    Çevrimdışı

    tahir18 Yeni Üye

    Katılım:
    11 Şubat 2007
    Mesajlar:
    152
    Beğenilen Mesajları:
    2
    Ödül Puanları:
    18
    teşekkür ederim peki 3 adet priz için 1 priz sortisi 2 paralel sorti mi diyoruz.
  7. Analizör
    Çevrimdışı

    Analizör Yeni Üye

    Katılım:
    31 Mayıs 2009
    Mesajlar:
    856
    Beğenilen Mesajları:
    134
    Ödül Puanları:
    0
    Meslek:
    Elektrik Mühendisi
    İç tesisat yönetmeliğine göre 1 Priz linyesine 7 adet priz bağlayabilirsin. Projelendirmede 5-6 prize 1 linye verilir.Gerilim düşümüne göre linye mesafesi uzadıkça projelendirmede priz sayısı düşürülür. Prizin paralel sortisi olmaz.
    Birde Özel linyeler vardır çamaşır makinesi,bulaşık makinesi, fırın gibi onların prizine 1 adet linye çekilir yani 1 cihaz 1 linye.
  8. tahir18
    Çevrimdışı

    tahir18 Yeni Üye

    Katılım:
    11 Şubat 2007
    Mesajlar:
    152
    Beğenilen Mesajları:
    2
    Ödül Puanları:
    18
    ilginiz için teşekkürler.yani ücretleme yaparken linye ucuna 1 prizde takılsa 5-6 prizde takılsa yanı fiyatla priz sorti fiyatıyla mı ücretlenecek yönetmeliğe göre.
  9. Analizör
    Çevrimdışı

    Analizör Yeni Üye

    Katılım:
    31 Mayıs 2009
    Mesajlar:
    856
    Beğenilen Mesajları:
    134
    Ödül Puanları:
    0
    Meslek:
    Elektrik Mühendisi
    Aynen öyle bayındırlık birim fiyatları tarifine göre olay bahsettiğiniz gibi. Yani linye kablosu sortiye dahil 35m'ye kadar olan linyeler için. 35m'üzeri ayrıca fiyatlandırılıyor.
    ***35m aydınlatma içinde geçerli priz içinde.
  10. necdet_a
    Çevrimdışı

    necdet_a Yeni Üye

    Katılım:
    22 Nisan 2009
    Mesajlar:
    1
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    Meslek:
    elektrik-elektronik mühendisi

    slm arkadaşlar ben bişey sorucam yardım ederseniz sevinirim bir linyede 3 adi anahtar var mesela bunlardan 2 tanesinde tek armatür digerinde ise 2 armatür var ben bu sistemde 3 aydınlarma sortisi bir paralel sorti var diye düşünüyorum ama nette biraz araştırdım ve kafam karıştı bazı yerlerde bir linyedeki ilk adi anahtara kadar olan kısma normal sorti burdan diger anahtar ve bu anahtara baglı armatüre kadar olan kısma paralel sorti deniyo bunlardan hangisi daha dogru yardımlarınız için teşekkürler
: hesabi, sayisi, sorti
Benzer Konular
  1. mkorkmaz
    Mesaj:
    4
    Görüntüleme:
    2.292
  2. tumani29
    Mesaj:
    2
    Görüntüleme:
    2.160
  3. brave1
    Mesaj:
    3
    Görüntüleme:
    2.110
  4. mclaren8334
    Mesaj:
    4
    Görüntüleme:
    1.215
  5. esrabrr
    Mesaj:
    7
    Görüntüleme:
    1.135
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş