site jeneratör seçimi

duscell

Üye
Katılım
3 Şub 2007
Mesajlar
51
Puanları
1
Merhabalar arkadaşlar;
jeneratör seçimi için yardımlarınıza ihtiyacım var

bir apartmanımız var

5.5 Kw lık 2 adet asansör motoru
5.5 Kw ve 2.2 Kw lık da 2 adet hidrafor motorumuz bulunuyor
ayrıca toplamda 60 adet aydınlatma lambamız bulunuyor.

bu apartman için ortalama kaç Kva lık bir jeneratör ihtiyacımız olacaktır.
ayrıca bu bir site yani aynı apartmandan 3 adet var.
bunlar için tek bir jeneratörmü yoksa 3 ayrı jeneratör mü daha mantıklıdır ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Jeneratörler,acil durum için ve kısa süre kullanılan makinalar olduğundan,büyük seçilirse,yakıt sarfiyatı ve
maliyet de yüksek olur düşüncesi olmamalıdır.1 blok için,yaklaşık gücünüz 25 kW tır.3 apt için,75 kW olur.
Daire tüketimlerini dahil etmediğiniz anlaşılıyor.Eşzamanlık faktörünü gözönüne aldığınızda,3 apt. için
( demerajlarda dikkate alındığında ) 125-150 kva lık jeneratör uygundur.Daha küçük alınması halinde,sıkın-
tı yaşanabilir.Tek jeneratör,her yönden daha uygundur.
 