Sigorta Seçimi Nasıl Yapılır?

yaklaşık 18 kW güç diyelim. 18.000 W güç (kompanzasyon yapılmadığını düşündüğümüzde cosfi=0,8 alındığında)

P=kök3*U*I*cosfi den I'yı çekersek;

18000/(1,732*380*0,8)= 34 A yapar.

Bu akımı taşıyacak sigorta 40 A sigorta olarak seçilmeli ve kablo kesiti de(gerilim düşümü kurtarmak kaydıyla) en az 4'lük(kablo toprakta ise) veya 6'lık(kablo havada ise) olarak seçilmelidir.

3 kA C tipi 40 A sigorta ve 40 A KAKr uygun olacaktır.

saygılar...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
öncelikle cevabınız için teşekkür ederim
incelediğim projede bu güç için 63 Alik şalter kullanılmış, 40 A'lik yeterli gelmesi lazım oysaki
 
hep bir üstünü seçmende fayda var. 32 A çeken bir cihaz için 40 A uygun
 
ben de 40 amp lik sigorta kullanman gerektiğini düşünüyorum
 
yaklaşık 18 kW güç diyelim. 18.000 W güç (kompanzasyon yapılmadığını düşündüğümüzde cosfi=0,8 alındığında)

P=kök3*U*I*cosfi den I'yı çekersek;

18000/(1,732*380*0,8)= 34 A yapar.

Bu akımı taşıyacak sigorta 40 A sigorta olarak seçilmeli ve kablo kesiti de(gerilim düşümü kurtarmak kaydıyla) en az 4'lük(kablo toprakta ise) veya 6'lık(kablo havada ise) olarak seçilmelidir.

3 kA C tipi 40 A sigorta ve 40 A KAKr uygun olacaktır.

saygılar...


Sigorta akım değeri çekilen akımın 1,25 katı değilmidir? yük cosfi 0,8 altı olamaz mı? Neden C tipi sigorta seçtiniz? 3kA'i neye göre belirlediniz?
 
1.25 katı değerinde seçiliyorsa şayet 63 A'lik kullanmamız lazım ancak 1,25 katını neye göre belirledik?
 
arkadaşım zaten kendinde diyorsun aletin üstünde 32A yazıyor diye.sende 32A sigorta takacaksın.neden kafanı bulandırıyorsun.kolay gelsin.
 
Sn Hemmuhhemtek
9 linyeden söz edildiğine göre seçilen sigorta linye değil kolon sigortasıdır.Elektrik iç tesisleri yönetmeliği'ne göre linye sigortaları en az 3kA,kolon sigortaları10kA olmalıdır.
yönetmelik hükümleri sorgulanabilir olsalar da uymak gibi bir sorumluluğumuz olduğundan bu hususa dikkat etmek gerekir.
saygılarımla
 
40A kullanman lazım. 1.2 katı pratik hesap. Ama motor gibi bir ekipmansa motor koruma seçim kataloğuna bakman lazım.
 
ya arkadaşlar bakıyorum da güç hesapları falan yapıyorsunuz ama cosfi unutuyorsunuz
artı çeken akımı da bir sabitle çarpmalısınız yani 50 lik kesin uygundur
 