siemens 2,2 kw sürücü

Konusu 'Motor Sürücüleri' forumundadır ve yavuz31 tarafından 5 Mart 2012 başlatılmıştır.

  1. yavuz31
    Çevrimdışı

    yavuz31 Paylaşımcı üye

    Katılım:
    12 Ocak 2010
    Mesajlar:
    715
    Beğenilen Mesajları:
    140
    Ödül Puanları:
    143
    Meslek:
    elektrik pano mon. ve tesisat

    arkadaşlar siemens 2.2 kw sürücünün 24 volt bağlantı şeması veya yardımınız lazım sürücü 220 giriş 380 volt çıkış 12 bar ile çalışan bir buhar kazanına su basacak pompayı ihtiyaca göre transmitter ile oransal çalıştırıp durduracak proje genelini oluşturdum ancak sürücülere yabancı olduğumdan 24 volt panel bağlantısı lazım start stop gibi
    Entes
    Entes
  2. iarslan
    Çevrimdışı

    iarslan Yeni Üye

    Katılım:
    26 Eylül 2007
    Mesajlar:
    148
    Beğenilen Mesajları:
    8
    Ödül Puanları:
    18
    İnverter mm420 mi mm440 mı?
  3. arcann
    Çevrimdışı

    arcann Yeni Üye

    Katılım:
    22 Aralık 2011
    Mesajlar:
    68
    Beğenilen Mesajları:
    1
    Ödül Puanları:
    8
    frekans inverteri siemensin hangi serisi arkadaşım
  4. tonightsthenight
    Çevrimdışı

    tonightsthenight Yeni Üye

    Katılım:
    7 Aralık 2007
    Mesajlar:
    149
    Beğenilen Mesajları:
    17
    Ödül Puanları:
    18
    Meslek:
    Elektrik Mühendisi
    Sürücünün çıkışı da 220 Volt'tur faz faz arası. Motor bağlantınızda sizi yanıltmasın. Ürün numarasını verirseniz detaylı bilgi verebiliriz.
  5. yavuz31
    Çevrimdışı

    yavuz31 Paylaşımcı üye

    Katılım:
    12 Ocak 2010
    Mesajlar:
    715
    Beğenilen Mesajları:
    140
    Ödül Puanları:
    143
    Meslek:
    elektrik pano mon. ve tesisat

    arkadaşlar modeli siemens 420 inverter; motor 2.2 kw buhar jenaratörüne bağlayacam jenaratörün tüm ekipman ve devrelerine hakim durumdayım 1 basınç transmitteri ile oransal sinyal alıp emko 50 serisine çift modül bağlayarak hem sürücüyü hemde brülörü 12 barda çalışan jenaratörün sistemden istediği buhar miktarına göre oto çalıştırmak istiyorum kapalı devre projesini açık hale getirdim ancak açık projeye sürücünün 24 volt devresini bağlayamadım sürücüler konusunda yeniyim sürücünün 24 volt panelini izah ederseniz sistem ve alarm rolelerinin yanına 1 role daha ekleyip sürücüyüde sisteme dahil edeceğimi düşünüyorum teşekkürler (ayrıca 1 transmitter ile hem sürücü hem brülörü çalıştırmak doğrumudur yoksa 2 transmitter mi kullanmalıyım)
  6. iarslan
    Çevrimdışı

    iarslan Yeni Üye

    Katılım:
    26 Eylül 2007
    Mesajlar:
    148
    Beğenilen Mesajları:
    8
    Ödül Puanları:
    18
    Terminal 5 İleri yonde start
    Terminal 6 geri yonde start
    Terminal 8 24V pozitif
    Terminal 9 negatif

    Digital start aktif olması için P700=2 olmalı P701=1 olmalı
    yavuz31 bunu beğendi.
  7. Ertek68
    Çevrimdışı

    Ertek68 Usta Üye

    Katılım:
    16 Ağustos 2007
    Mesajlar:
    1.058
    Beğenilen Mesajları:
    194
    Ödül Puanları:
    163
    Meslek:
    Elk. Teknikeri
    Start için Terminal 5 ile 8 arasına bir tane Pako şalter bağla (Buton olmaz, kalıcı olması lazım) yada Kontaktör yada röle kontağı. Transmitterden gelen 0-10 volt 3-4 nolu terminallere bağlanacak (3 +). P0700:2 olacak(kumanda kaynağı), P1000:2 olacak(frekans ayar noktası) Tabi diğer parametre değerlerini de girmen gerekiyor motor etiket değerleri v.s.
    yavuz31 bunu beğendi.
  8. aakodi
    Çevrimdışı

    aakodi Yeni Üye

    Katılım:
    6 Mart 2007
    Mesajlar:
    166
    Beğenilen Mesajları:
    10
    Ödül Puanları:
    18
    Meslek:
    otomasyon
    yavuz31 bunu beğendi.
: siemens, surucu
Benzer Konular
  1. safir
    Mesaj:
    2
    Görüntüleme:
    1.547
  2. il_eem
    Mesaj:
    0
    Görüntüleme:
    1.199
  3. sürek avcısı
    Mesaj:
    1
    Görüntüleme:
    761
  4. sahnar_76
    Mesaj:
    5
    Görüntüleme:
    865
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş