colban87

Üye
Katılım
23 Ağu 2007
Mesajlar
43
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba Arkadaşlar,

Bizim iki tane Sepam trafo koruma rölemiz var. Bu röleler Termal alarm veriyorlar. Termal yarım saat çalıştığında Termal alarm % 70 lerı görüyor. Ayarlar: %80 'de alarm verip, %120 'de de açmaya ayarlanmış. Trafo primer nominal akımı 500 A, Biz ortalama sürekli 300 A çekiyoruz. Buna rağmen termal overload (ANSI 49) tan açma veriyor, sürekli çalışamıyoruz.

Panel odası sıcaklığı 36 derece bundan kaynaklana bilir mi? birkaç gün içinde klima takılacak. Fakat bunun dışında başka bir etken ne olabilir.

Bunun nedeni ne olabilir acaba. Tecrübeli arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim.

Herkese iyi çalışmalar
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Schneider müşteri hizmetlerini ( 444 30 30 ) aradınızmı ?
 
Merhaba
Rölenizin tepki süresi , float düzeltmesi gibi parametreleri nedir bilmiyorum.
İlgili rölenin açması 2 sebepden dolayı olabilir:

1- Trafonuzun yağ seviyesi minimum normal çalışma değerlerine yaklaşmış olabilir.
(Ayrıca bknz Trafonun çalışma ortamı(Toz ve mineraller))
2- Şebekenizde stabil (standart) güç yükü bulunmamaktadır.
(Ayrıca bknz Şebeke tepe değeri, Harmonik katsayısı,Yük özelliği(kap-ind-rez))

Kolay gelsin..
***Rölenizin sağlam olduğu göz önünde alınmıştır.
 
Evet trafo 30 sn %50 30 sn %1 güç ile çalışıyor. sabit bir gücümüz yok. Driverlarımızın girişinde giriş reaktörü olmasına rağmen şebeke de akım harmoniği bir trafo için %60, Diğeri için % 30 bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Şebeke için harmonik filtre kurmayı düşünüyoruz.
Arkadaşlar bunun dışında bir önerisi olan var mı?
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,964
Mesajlar
913,940
Kullanıcılar
449,609
Son üye
cherrywine

Yeni konular

Geri
Üst