Arkdaşlar öncelikle önerim, eğer sahada revizyonlar yapmayı ve servis çağırmamayı düşünüyorsanız, rölenin programını ve kablosunu tedarik edin. Bunlar Manisa fabrikada stokludur ve kolayca satın alabilirsiniz ya da hediye ederler.
Bu röleyi hem ayarlamak hemde neden açtığını bulmak açısından faydalı olacaktır.
Hüseyin38'in sorusuna gelince O2 rölesinin ters atanması doğrudur projesine bakarsanız bu röle arıza durumunda kapamayı engellemeye yöneliktir. Hata kaynağını yazınızdan çözemedim ama, trafoların ilk devreye alınmasında yeni trafonun mıknatıslanma akımları sebebiyle röle toprak arızası algılayabilir. Trafo bir miktar çalıştıktan sonra olay normale döner, o zamana kadar toprak ayarını biraz yükseltmekte fayda var.
Gönderdiğiniz dosyaya baktım, 30A bir trafonun olduğu sistemde 120A aşırı akım arıza eşiği seçilmiş ki bu oldukça yüksek bir değer. Eğer bu ayarlar sizin sisteme ait ise düzeltmenizi tavsiye ederim. Yine kısa devre için de 42In ve 300ms DT kadar bir eşik seçilmiş, bu da biraz yüksek olmuş.
İlave sorularınız olursa, pazartesiden itibaren, size yardımcı olmaya çalışırım, eğer Ankara'daysanız ki ben bu aralar Ankara'dayım, karşılıklı çözüm bulmaya çalışırız.