sabit kondansatör trafo voltajı

Katılım
29 Haz 2015
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
44
Arkadaşlar sabit kondansatörün trafo çıkış voltajına bir etkisi olur mu?
sabitin yüksek olması trafo voltajınıda yükseltir mi?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sistem kapasitif eksende çalışmaya başlarsa gerilimi yükseltici etki yapmaya başlar. Sadece sabit grupla alakalı bir durum değil.
 
sayın uzmanım trafo 800 kva priket fabrikasına ait yük genelde sabit
trafonun sabit kondansatörü 7,5 kvar olarak, değerler %5 ile %8 olarak sorunsuz çalışmasına devam ediyordu. Yalnız 5 gündür reaktif değer %40 lara vurdu. Kompanzasyon panosunda hiç bir sorun yok bütün kondansatörler ve kontaktörler normal
sabiti artırarak çözmeye çalıştım ve sabiti kademeli olarak 30 kvara kadar çıkardım değerler şu an düzeldi %10 ile %11 lere geldi. bu sorun ne olabilir 7,5 kvar sabit kondansatörün bile fazla geldiği trafo şu an 30 kvar sabit grupla çalışıyor.
trafo arızalı olabilir mi?
bu arada voltaj da 5 gündür eskisi gibi dengede değil düşüp kalkmalar oluyor tedaşla görüştüm yüksek gerilim voltajları normal dediler düşüp kalkma yo dediler
 
Probleminiz şudur.

Trafoya gelen gerilimin değerinin, trafonun gerilim kademesindeki gerilim değerinden yüksek olması durumunda, trafonun çektiği reaktif güç artmaktadır ve %3 sabit'e takabül eden kondansatör yetersiz gelmektedir.

Bu husus ve verdiğiniz bilgi göz önüne alındığında, TEDAŞ'ın sağladığı gerilimin, trafonun kademe geriliminden yüksek olduğu sonucuna bizi ulaştırmaktadır.

5 şey yapılabilir.

1- Gerilim kademesini yükseltmek. (bu durumda mevcut kondansatör yeter ve sistem eskisi gibi çalışır. Handikapı TEDAŞ'ın gerilimi düşürmesi durumunda, sizinde geriliminizde biraz düşmeler yaşamanızdır.

2- Gerilimin belli değerler üzerine çıkması durumunda, uygun güçte kondansatörü devreye alan bir devre yapmak. (Entes GKRC-02 ile mesela)

3- Sayaçtan yada OG'den ölçümlü kompanzasyon yapmak. (Pek salık vermiyor kompanzasyon işi ile uğraşanlar)

4- Röleyi kapasitif bölgede çalıştırmak. (rölenin uygun olmasına ve güç tüketimine bağlı)

5- TEDAŞ'a: Şu gerilimlerle oynayıp durmayın demek :) .... Gerilim yükseldiği için kompanzasyonumun çalışmasını bozuyorsun diye anlatmaya çalışşan, anlayanda zaten zor çıkar.
 
Son düzenleme:
800kVA Trafoda ölçüm Yüksek gerilim tarafındadır.
Sorununuzla ilgili Reaktif güç kontrol rölesinde değerler düzgünse cosfi 0,99'larda ise iki ihtimal var;
1- Kompanzasyon akım trafolarının Şebeke tarafından çıkış verilmiş bir yük var.
2- Yüklenme arttığı için trafo sargılarından doğan endüktif reaktif güç artışı oldu.
Örneğin 800kVA trafonun boşta endüktif reaktif güç değeri 9-10kVAr arasında bir değerdir, bu tam yükte 45-50kVAr arası bir değere yükselir arada ki fark çok büyük olup yüklenme arttıkça ihtiyaç duyulan kondansatör gücü de artar.

Gerilim dengesizliği varsa nedenini anlayabilmek için analizör çıktılarına bakmak lazım yük akımı pik yaptığı için mi yada artıp azaldığı için mi gerilim değişiyor yoksa yük akımları normal gerilim şebekeden dolayı mı dengesiz anlaşılır.
 
Son düzenleme:
normalde monofaze kademe 3 adet 1,5 kvar yetiyordu değerler çok iyi idi
fakat 5 gündür rölede s fazına bakıyorum cosfi 0,25 lere düşüyor dolayısıyla monofaze kondansatör 1,5 kvar olduğundan yetmiyor bende 3 adet monofaze kademe daha ekledim sadece s fazına bağladım ve kademeli olarak 30 kvar monofaze yaptım sonra dengeye geldi tüm monofazeleri çekiyor ve röle cosfileri 1 e getiriyor. normalde 1,5 kvar monofaze yetiyordu şimdi s fazına ortalama 30 kvr monofaze bağlı
 
Gerilim değerleriniz önceden neydi şimdi ne oldu? Alçak gerilim tarafında röle harici bilgi alabileceğiniz süzme sayaç veya analizör yok mu?
Röle gerilim bilgisini de akım bilgisini de almakta ona göre kompanze etmekte. Sıkıntı sabiti bağlar ama gerilimdeki değişimde çok olmadıkça sabit kondansatör oranı %5'den %40'lara taşımaz!
 
yok sadece kael varkombi rölenin kendi sayaç bilgisine bakıyorum monofazeleri eklemeden reaktif %30 laı geçiyor fakat monofazeleri bağladıktan sonra röledeki sayaç değerleri normale döndü. fakat og tarafından ölçüm yapılan sayaç yine reaktif yazıyordu bunuda dediğim gibi sabiti 30 kvara çıkararak çözdüm tabiki şuan için sisteme bir anda ne olduysa anlayamadım. sistem eski haline dönerse bu kezde 30 kvar sabit çok güzel kapasıtif yazacaktır.
gerilim değerleri önceden normal 220 idi bu arızadan dolayı sık sık oynama oluyor fakat öyle yüksek fark yok 200 lere düşüyor özellikle s fazı
ayrıca ana panodaki akkor flamalı lamba çok sık bir şekilde göz kırpıyor trafonun burnunun dibi fakat çok oynama oluyor
 
Probleminiz şudur.

Trafoya gelen gerilimin değerinin, trafonun gerilim kademesindeki gerilim değerinden yüksek olması durumunda, trafonun çektiği reaktif güç artmaktadır ve %3 sabit'e takabül eden kondansatör yetersiz gelmektedir.

Bu husus ve verdiğiniz bilgi göz önüne alındığında, TEDAŞ'ın sağladığı gerilimin, trafonun kademe geriliminden yüksek olduğu sonucuna bizi ulaştırmaktadır.

5 şey yapılabilir.

1- Gerilim kademesini yükseltmek. (bu durumda mevcut kondansatör yeter ve sistem eskisi gibi çalışır. Handikapı TEDAŞ'ın gerilimi düşürmesi durumunda, sizinde geriliminizde biraz düşmeler yaşamanızdır.

2- Gerilimin belli değerler üzerine çıkması durumunda, uygun güçte kondansatörü devreye alan bir devre yapmak. (Entes GKRC-02 ile mesela)

3- Sayaçtan yada OG'den ölçümlü kompanzasyon yapmak. (Pek salık vermiyor kompanzasyon işi ile uğraşanlar)

4- Röleyi kapasitif bölgede çalıştırmak. (rölenin uygun olmasına ve güç tüketimine bağlı)

5- TEDAŞ'a: Şu gerilimlerle oynayıp durmayın demek :) .... Gerilim yükseldiği için kompanzasyonumun çalışmasını bozuyorsun diye anlatmaya çalışşan, anlayanda zaten zor çıkar.

trafonun kademesinde bir değişiklik olmadı yaklaşık 4 yıldır buranın takibini yapıyorum ilk kez böyle sorun oldu sizin dediğiniz gibi voltajın trafo kademe değerinden yüksek olması eğer sorun buysa bu şimdiye kadar neden hiç sorun olmadı sonuçta tedaşın og voltajı yerinde durmuyor ki
 
trafonun kademesinde bir değişiklik olmadı yaklaşık 4 yıldır buranın takibini yapıyorum ilk kez böyle sorun oldu sizin dediğiniz gibi voltajın trafo kademe değerinden yüksek olması eğer sorun buysa bu şimdiye kadar neden hiç sorun olmadı sonuçta tedaşın og voltajı yerinde durmuyor ki

Trafonuz hangi kademede?
Orta Gerilim voltajınız nedir? (özellikle yükün az olduğu gece vakitlerinde )
Trafo çıkış gerilimleri kaç volt ?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,134
Mesajlar
915,319
Kullanıcılar
449,852
Son üye
ddknght

Yeni konular

Geri
Üst