s7200 plc ile tek buton start stop hk?

halilerdal

Üye
Katılım
16 Eyl 2007
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar s7200 plc nin I0.0 girişine normalde açık buton bağlayıp Q0.0 a bir röle bağlayıp çalıştırmak istiyorum
butona her basışımızda röle konum değiştirmesi(yazılım olarak) nasıl yapılıyor.(yani bir defa bastığımda röle cekecek aynı butona tekrar bastığımda röle bırakacak.

bu özellik telemecanique zelio da tek komut olarak var acaba s7200 dede tek komut olarak varmıdır.bu konuda yardımcı olursanı sevinirim teşekürler
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
s7300de bunu flanke kullanarak yapabilirsin.Şöyle:
A I 0.0
FP M 5.0 //pozitif flanke
= M 5.1

AN Q 0.0 //röle bırakmışsa
A M 5.1
S M 0.0 //merker

A Q 0.0 //röle çekmişse
A M 5.1
R M 0.0
A M 0.0
= Q 0.0
Bu komutları aynı şekilde kullanabilirsin herhalde s7200de.Tek komut var mı bilmiyorum.Bir dene istersen.
 
s7 2oo tek start stop
 

Ekli dosyalar

  • Untitled-3.jpg
    Untitled-3.jpg
    88.6 KB · Görüntüleme: 492
Moderatör tarafında düzenlendi:
arkadaşlar teşekürler vermiş olduğunuz cevap için iki cevabıda denicem sonucu bildirrim
 
beyler bunlar uzun yollar
benden size kisa bir yol :)
NETWORK 1
I0.0 counter UP (C1)
C1 PVAL=2
C1 RES= C1

METWORK 2
compare C1 =1 ise Q0.0

input ilk geldiginde C1 (1) olur
C1 degeri 1 e esit oldugunda Q0.0 ON olur
input ikinci gelisinde C1 (2) olur ve kendini resetleyerek (0) a duser
otput kesilir.

PRATIK OLALIM :)
kusura bakmayin evdeki PC de microwin yok. olsa yapar oyle gosterirdim.
 
Network 1 // Network Title
// Network Comment
LD I0.0
EU
LPS
AN Q0.0
S M0.0, 1
LPP

NETWORK 2
A Q0.0
R M0.0, 1
 
senolece ' Alıntı:
Halil kankaaaaa tek satırlık olay bu kankaaaaa. kolay gele

sayın: senolece yazışmalarda uslubunuza dikkat ediniz.

ciddiyet lütfen
 
arkadaşım yapman gereken bu kadar kendini boş yere yorma kolay gelsin
tek butonla set / reset "eğer ladder ile çalışıyorsan kodları yaz ladder çevir "
LD I0.0
LPS
AN Q0.0
ED
S Q0.0, 1
LPP
A Q0.0
ED
R Q0.0, 1
 
ben her iki cevabı da denedim çalışıyor... ellerinize sağlık....
 