s7 200 de 12 adet V hafızasını kalıcı yapma

Raichu

Üye
Katılım
1 Ağu 2009
Mesajlar
447
Puanları
16
Yaş
35
slm arkadaşlar s7 200 de 12 adet V hafızasını kalıcı yani kapatıp açtığımda silinmemesini istiyorm
sistem block retentive rangers menüsünden 6 adet hafızayı kaydedebiliyorm daha fazlası için nasıl bir yol izlemeliyim

yardım edersenizm sevinirim
 
Hocam retentive rangers kısmını sanırım yanlış kullanıyorsunuz.
örnek çalışmayı ekte yolluyorum. dikkatlice inceleyin.
1. sekmede vb0 dan itibaren 2 adet byte ı kalıcı hafıza olarak işaretledim. bunun anlamı v0.0 dan v1.7 e kadar olan bitler kalıcı oldu. (her byte 8 bit)
2. kısımda vw100 den itibaren 10 adet word ü kalıcı yaptım. Buradada v100.0 dan v120.7 ye kadar olan bitler kalıcı oldu. bu alanda sadece bit olarak değil sayılarıda saklayabilirsiniz.
3. kısımda c10 dan itibaren 5 adet counter ı kalıcı yaptım.
4. kısımda t37 den itibaren 12 tane timer ı kalıcı yaptım.

Yönetici Notu: Paylaşılan dosya, dosya paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.


Buradan yola çıkarak nasıl çalıştığını umarım anlatabilmişimdir..
İyi çalışmalar.
 
teşekkür ederim arkadaşım şimdi tamamen anladım
 