S7 1200 bit of word

Katılım
22 Ocak 2010
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
46
S7 1200 için bir fonksiyon yazmaya çalışıyorum.
Fonksiyonda Inout özellikli bir word var.
Bu wordun bitlerini kontak veya coil olarak kullanmaya çalıştığımda hata veriyor.
S7 200 de L1.3 olarak ulaşılabilen word bitleri S7-1200 de olmuyor.

Fonksiyon veya fonksiyon bloklarında Wordun bitlerine ulaşabilmenin yolu var ise lütfen paylaşın.
Şimdiden teşekkürler.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
S7 1200 için bir fonksiyon yazmaya çalışıyorum.
Fonksiyonda Inout özellikli bir word var.
Bu wordun bitlerini kontak veya coil olarak kullanmaya çalıştığımda hata veriyor.
S7 200 de L1.3 olarak ulaşılabilen word bitleri S7-1200 de olmuyor.

Fonksiyon veya fonksiyon bloklarında Wordun bitlerine ulaşabilmenin yolu var ise lütfen paylaşın.
Şimdiden teşekkürler.

Sayın outofservis Array mantıgıyla yaparsınız sizin tam istediğiniz olur.
 
Arkadaşım bir wordün bitini kullanmak istiyorsan word ü herhengi bir data block a yaz burada önemli ola data block u seçerken symbolic access kutucuğunun işaretini kaldırman. Daha sonra s7 300 deki gibi db1.db0.0 gibi bitleri kullan. Problemin tam olarak bu mu bilmiyorum ama s7 1200 de bitler bu şekilde kullanılıyor
 

Forum istatistikleri

Konular
128,126
Mesajlar
915,254
Kullanıcılar
449,841
Son üye
nazoyata

Yeni konular

Geri
Üst