Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Reaktif Röle (ENTES RG12C) Monofaze Kondansatörü (0,55kVar) Neden Tanımaz?
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
0,55 KVAR monofaze kondansatör yaklaşık 2,5 amper akım çeker .reaktif röleler en az 5mA akıma kadar olan akımları algılayabilir yani 5 mA in altını algılamaz. muhtemelen seçilen akım trafosu büyük olduğu için kondansatörü algılamıyor. akım trafosu 300/5 ve üstü ise algılamıyor olabilir.