Pt100 transmitteri hakkında

Sn teknobilim 74 prelectronics 5333v111 yazıp arama yapın bağlantı şemesını göreceksiniz.
Ayrıca burada çevirici kullanmaktaki amaç ,ısı bilgisini uzak mesafelere taşımak için sinyali ma çevirmek .
 
"Sn Tasovali dediginizi anladım tüm mA çıkışlı dönüştürücüler bu şekilde mi bağlanır ? "
amper bilindiği gibi seri bağlantı ile ölçülür
 
Evet elektrik gürültüsü mA de çok ufak değerlere indirgendiğini biliyorum. Fikriniz için teşekkür ederimm.
 
Tasovali arkadaşım son birşey daha soracağım. mA sinyal girişini PLC deki analog inputa bağlıyoruz değil mi?
 
Pt 100 dönüştürücünün çıkışını yani eksiyi plc nin analog input girişine bağlıyorsunuz
 
Son düzenleme:
merhaba, öncelikle 2 telli ve 4 telli olayını şöyle özetleyelim
örneğin beslemesini extra bir güç kaynağı ile veya direk şebekeden bağlamış ve transmitter dönüş bilgisi ayrı bağlanmışsa bu plc de 4 telli yani pasif kanala bağlanmalıdır.
örneğin sensöre 2 damar kablo bağlıyor ve bu sensör bu kablodan hem enerjilenecek hemde ölçülen sinyal bilgisini (dönüş bilgisini) gönderecekse , bu plc de 2 telli yani aktif kanala bağlanmalıdır.

pt100 lerde sıcaklıpa göre direnç değişimi olmaktadır. ve başlık kullanark bu drenç değişimini akım bilgisine çevirebiliriz. bu başlık 2 telli ise;
sen sıcaklığı neyle izliyorsan , bu plc olabilir , başka bir izleme cihazı olabilir , o cihazın aktif çıkışına bağlantı yapmalısın.

okuduğunuz 24V plc den gelmekte. ve böyle bir bağlantıda plc ye gelen 4...20mA akımı aynı kanaldan analiz edebilmekte. bu Analog inputun analiz ettiği akım bilgisini cihazın range aralıklarına göre Scada ekranında görebilirsiniz.
 
Hay Allah razı olsun senden. Çok güzel ve akıcı anlattın. Anladım izzet bey
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,308
Kullanıcılar
449,850
Son üye
umutbaysal9

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst