Paratoner etki alanı?

Katılım
7 Kas 2007
Mesajlar
45
Puanları
1
Arkadaşlar sizlere bir sorum olacak;
Yaklaşık 8 aydır bir işletmede çalışmaktayım. İşletmemizde 2 adet aktif paratoner kullanıyoruz ki bunlar işletme yapılırken taşeron bir firmaya yaptırılmış ve bu paratonerlerin yerden yüksekliği yaklaşık 15m ve 18m civarında. Ancak bizim bu paratonerlerin yüksekliğinden 3-4 m daha yüksek binalarımız mevcut:eek: ve sivri olan kısımlar var (ince direk, baca v.b.). Şunu öğrenmek istiyorum; bu paratoner sağlıklı olarak koruma yapmaktamıdır yoksa sıkıntılı bir durumla karşı karşıyamıyız. Örnek olarak şunu diyebilirmiyiz; aktif paratonerin çapı yatayda atıyorum 100 m, aktif başlıktanda 10 m yukarıdan korumaya başlayabilir gibi.
Şimdiden vereceğiniz cevaplara teşekkür ederim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Paratöner yakalama uçları,bulunduğu ortamdaki en yüksek yerden asgari 0,5 mt. daha yüksekte olmalıdır.Söyediğiniz duruma göre,pa-
ratöner başlığından yüksek olan binalarınız,koruma alanı dışında kalmaktadır.
 
evet aynen bende öyle düşünüyorum, aklımın almadığı nokta bu işletme yapılırken nasıl olur da böyle birşeyin olmasına izin verilebilir! üç kuruş kar yapacağım diye elektrik bilgisi olmayan insanların çalıştırılmasının sonuçları demek ki bunlar...

Bir de şöyle bir şey var, bir paratoner şirketini aradım ve dedim ki benim paratonerim 4-5 metre bazı binalardan daha kısa. Karşı taraf ise şöyle dedi, sizin yerdeki koruma çapınızın yarısı kadar havadan yıldırımı yakalama olanağı vardır. Şimdi hesabının yapınca(aktif paratoner) 100 m koruma çapı var, adamın dediğine göre de 50 metre yukardan yakalıyor?:confused: Kafam acaip karıştı, bu konu hakkındaki görüşleriniz nedir acaba?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Yanlış anlaşılma var.Radyoaktif paratönerler için,aşağı ve yukarı şekilde ( Koni şeklinde ) koruma alanı vardır.Aktif paratöner için,aşağı doğru ( yumurtaya benzer ) korum alanı vardır.Sonuç olarak,ünite seviyesinden yukarıda kalan binalarınız,koruma dışıdır.
 
Bir de şöyle bir şey var, bir paratoner şirketini aradım ve dedim ki benim paratonerim 4-5 metre bazı binalardan daha kısa. Karşı taraf ise şöyle dedi, sizin yerdeki koruma çapınızın yarısı kadar havadan yıldırımı yakalama olanağı vardır. Şimdi hesabının yapınca(aktif paratoner) 100 m koruma çapı var, adamın dediğine göre de 50 metre yukardan yakalıyor?:confused: Kafam acaip karıştı, bu konu hakkındaki görüşleriniz nedir acaba?

Değerlerinizi girip uygunluğunu test edebilirsiniz. Bende Sn Fahri Yetiş'in dediklerine katılıyorum.

YILDIRIM RİSK HESABI( Koruma Seviyesi Seçimi - NFC 17-102 Standardı )
 
Selam arkadaşlar bizim bildiğimiz arkadaşlarımında demesiyle en yük sek noktadan 0,5mt yüksekte olmalı diye biliyorduk. Fakat izm paratoner bişey keşfetmiş eger www.izmparatoner.com'daki videolarını izlerseniz kurulu paratonerün gök yüzüne nasıl elektron yaydığnı görürsünüz. Yani yükseklik pekte okadar eger tesis doğru kuruluysa farketmiyor. eger izmire işiniz düşerse şayet bizat sizi o paratonerlerin takılı olduğu bölgeye götüre bilirim.
 
topraklama yönetmeliğinde yazıyor hemde çok iyi açıklamış bakmanı öneririm
 
bilgiler için teşkr edriz
 
2 paratoner arası uzaklık ne kadar idealdir ? örneğin idari binamızda paratoner yok fakat 30 m ilerideki fabrika çatımızda var. idari binayada koymak gerekirmi ? fabrika çatısı idari binanın çatısından 4 m. daha yüksek. yardımlarını rica ederim
 
Piyasada bulunan aktif paratöner başlıklarının max. koruma çapı 200 metredir.Koruma çapı,60 metre
olanda vardır.İdari binanızın uzunluğu 30 metreden fazla değilse , tüm bina, koruma çapı dairesi içinde kalıyor ,paratöner tesisatınız kaliteli ! ise,ayrıca paratöner tesisi kurmanıza gerek yoktur.
 