Panasonic plc pc link

mikrocan

Üye
Katılım
8 Ağu 2006
Mesajlar
33
Puanları
1
Yaş
39
Pc link de ilginc bir durum ile karsilastim.Pc link kullanan arkadaslar dikkat etsinler diye yaziyorum. Master plc de kullanmadigim L bitleri yaklasik bir ay sonra hepsi On durumuna gecti. Bu yuzden master da kullanmadiginiz L bitini slave lerde "bisey olmaz" diyerek herhangi bir yerde kullanmayin. Aktif olabiliyor.Sebebini tam bilemiyorum. Parazit vb. olabilir
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Merhaba Mikrocan,

Öncelikle verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederim.
Size aşağıdaki gibi bir kaç sorum olacak;
Sadece kullanılmayan master bitlerimi ON oldu.
Diğer kullandığınız master bitleri normal mi?
Eğer sadece kullanmadığınız master bitleri ON konuma geçti ise
master ve slev taraflarında her ikisinde de ON olup olmadığına dikkat ettiniz mi?
 
cevap ocin tskler,sadece bosda olan(kullanilmayan) biler aktif olmus.Her iki taraf da ON olmus
 
Durum u Panasonic e bildirip gelen cevabı burada paylaşacağım.

İyi çalışmalar
 
Merhaba

Panasonic mevcut yaşanan sıkıntının link hattının aşırı parazite maruz kalmasından kaynaklanabileceğini bildirmiştir.

Hattınız için çok iyi bir haberleşme kablosu kullanmanızı ve topraklamanızı kontrol etmenizi bildirmiştir.

Bilginize
 
Panasonic baskabisey dese sasardim zaten
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,158
Mesajlar
915,525
Kullanıcılar
449,904
Son üye
teknikbilimlers31

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst