Otomatik kumanda

bu durumda ups kullanmadan sorunu çözemezsin.çözsen bile emniyetli olmaz.kendini aldatmış olursun.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Arkadaşım, Elektrık kesıntilerinde, görevli personelin Klimaya giderek kontrollü çalıştırması ,işletmecılık yönünden en uygunu bence,
ama dersenızki, kendisi çalışsın. O zaman 0-1 anahtarla çalıştırıp, her motor üçgen devresıne geçtiğinde, bir sonrakı motor için ayrı bir zaman rölesı baglayarak, az bekletme ile o motoru calıştırabilirsiniz. İlk motorda zaman rölesi üzerınden çalıştırılarak, elektrık geldiği andaki dalgalanama ve gerılım farklılıklarında da az bekleme ıle kurtulabılmek mümkün bence..
İyi çalışmalar dılerım..
sayın zeybek konuyla ilgili değil ama bir sorum olacak:
biz herhangi bir sisteme hem faz koruma hemde sıvı seviye rolesi takmak istiyoruz bınu nasıl bağlamız gerekıyo açık şeması yada ayrıntılı anlatabilirmisiniz .
teşekkürler
 
KUllanacagınız acık veya kapalı yardımcı kontaklarını kumanda devresınde, genellıkle stop devresıne serı baglayınız.
  1. ullanmadıgınız dıger yardımcı kontaklarınada lamba baglıyarak stop ettıgınde arızanın o röleden geldiğinide belirtmişolursunuz.
 
yani şöyle diyebilirmiyiz mesela stop çıkışı FKR nin ortak ucuna girdik oradan sıvı seviye rolesinin ortak ucuna onun çıkışından kontaktörün bobin girişine ve sonrada nötr. bu doğru bir bağlantı olurmu.teşekkürler
 
Dogrudur, yalnız cıkıs uclarının hangı kontaklar olması gerektiğine iyi dıkkat edınız.Yanı kullandıgınız kontak, su yokkenmı çıkış verıyor su varkenmı gibi..
 
butun klımaları aynı anda acıyorsan hepsi beraber calsıyorsa yardımcı kontaklarını serı bır sekılde dolasacak bır role cektrırsen role kapalı ucuna bır sren baglarsan kontaktorlerden bkrı bıraktıgında role bırakıcak ve sren calmaya baslıcak eger bunuda isdemiyorsan 380/220 bır tarafo alıcakasın trafo grisine buyuk bır kondan satör bu işşi cozektır
 
Enerji Dalgalanması çetrefilli bir konudur. Uzun olur bütün kontaktörler devreden çıkar kısa olur bir çoğu çıkar bazıları çıkmaz çok kısa olur 1-2 tanesi çıkar çoğu çıkmaz. Tamamı devrede ise çıkan daha fazla olur. Hattın en sonundaki çıkar başlarda olanlar çıkmaz. Yan yana olur da biraz fazla yük çeken yada rulmanı biraz bozulmaya başlayan çıkar diğeri çıkmaz. Nüvesi biraz daha tozlanmış yada aşınmış olan çıkar yanındaki çıkmaz. 3 tane çalışır iken bahsedilen kondansötör yeter 10 tane de yetmez. VS. VS.

Amaç gerilim dalgalanması ise sistemin girişine bir "Gerilim koruma rölesi" bağlayın bundan aldığınız sinyal ile hem gerim dalgalanmasını hem faz eksikliğini hem voltaj yüksekliğini / düşüklüğünü algılayabilirsiniz. Panoya bir takacağınız gerilim arıza rölesi, bir siren ve reset butonu ile operatörü uyarırsınız. Operatör tüm klimaları kontrol eder sonra alarmı reset eder.

Ekte örnek devre bağlantısını gönderiyorum. Kumanda fazı yok ise sistem sinyal vermez. İstenirse kumandalara seri bağlanarak tüm klimalar için koruma sistemi olarak ta kullanılabilir.
( Zamanım olmadığı için Yeni uğraştığım bir proje üzerine apar topar adapte ettim kusura bakmayın)
 

Ekli dosyalar

  • ÖRNEK GKR.pdf
    215.6 KB · Görüntüleme: 22
selamlar benim çalıştıgım fabrikada 7 tane klima santrali var bu santrallerin kumandası tek bir panodan yapılıyor 14 tane yıldız üçgen motor baglı her bir santrale ait start butonu var ve termiklerinden alarm uçları bır sırene baglı attıgında alarm veriyor benım sorunum elek dalgalanması oldugunda termık atmıyor fakat kontaktörler devreden çıkıyor dolayısıyla alarm vermiyor panonun oldugu yerde bır personel yok motorlar kontaktorler devreden çıktıgı ıçın duruyor buda ıstenmeyen durum. start butonu yerıne pako salterde kullanamıyorum çünkü elek kesintisinde pako 1 konumunda oldugu için elk geldıgınde tekrardan devreye giriyor oda tehlikeli bir durum.herhangi bir plc kullanmadan bu malzemelerle bu sorunumu nasıl giderebilirim yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
START ANAHTARINA BAĞLANACAK 1 SN GECİKMELİ
OFF DELAY PNOMATİK BİR ZAMAN RÖLESİYLE PROBLEM HALLOLUR
 
selamlar benim çalıştıgım fabrikada 7 tane klima santrali var bu santrallerin kumandası tek bir panodan yapılıyor 14 tane yıldız üçgen motor baglı her bir santrale ait start butonu var ve termiklerinden alarm uçları bır sırene baglı attıgında alarm veriyor benım sorunum elek dalgalanması oldugunda termık atmıyor fakat kontaktörler devreden çıkıyor dolayısıyla alarm vermiyor panonun oldugu yerde bır personel yok motorlar kontaktorler devreden çıktıgı ıçın duruyor buda ıstenmeyen durum. start butonu yerıne pako salterde kullanamıyorum çünkü elek kesintisinde pako 1 konumunda oldugu için elk geldıgınde tekrardan devreye giriyor oda tehlikeli bir durum.herhangi bir plc kullanmadan bu malzemelerle bu sorunumu nasıl giderebilirim yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
 