değerli usta arkadaslar ,

bizim oto yıkama motorunun ıcındekı kontaktor ve termık röle bozuldu bızde dırek bağladık o anlık calıstı yenısını aldık kontaktor ve termik rölenin ama nasıl baglanır bılmıyoruz fazları sırasıyla baglıyoz termik röle kontaktore baglı bu konuda yardım edebılırse bırı sevınırım
not: teknık dıle cok hakım degılım yardım edecek arkadas basıt anlatabılırse sevınırım

ıkıncı bırsey kontaktorde bes gırıs L1 L2 L3 13NO A1 SEKLINDE GIRISLER VAR DIGER KISMI TERMİK ROLEYE BAGLI
termik rölenın uzerindede

95nc 96nc 97 98 ust kısmında altta da uc gırıs yerı var 2t1 4t bırde 6t3 mu oyle bunu nasıl baglayabılırım

yardım edecek arkadasa sımsıden tesekkur ederim
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
L1-L2-L3; fz girişlerı dır. Üç fazı buraya girin. Calıstırma anahtarınız, 0-1 pako nahtar şeklınde ise, başka baglantıya gerek yok, L4_L5_l6 cıkıs yani termık röle bacaklarını giriniz. Ama aklıma takıldı, sorun değil ama, giriş, L1-L3-L5 olmıyacakmıydı,
Kolay gelsın..
 
cevap ıcın sagol arkadasım fazları yerıne baglıyom ama a1 le 13no yazan yere ne baglayacagım ortada bır kablo acıkta kalıyo onu a1 remı 13no yamı baglayacagımı bılmıyorum bu sıtede bır kac sey bulup baktım ama tam anlayamadım makınanın ustunde ac kapa dugmesı var 0 1 seklınde onun ıkı ucunu nereye baglayacagım onuda bılmıyorum
 
bu konuda biri yardım edebilirmi
 
sistemdeki anahtarlama pstart stop şeklindemi yoksa paket şartel(1-0) mi kullanıyosunuz
 
şartelden gelen fazı termik rolenin 95-96 ucundan geçirdikten sonra kontaktörün a1 ucuna baglayın nötürüde a2 ucuna baglayın.bundan sonra gelen üç fazı sırasıyla önçe termik roleye ballayın. termik roleden sonra aynı uçları kontaktörün l1 l2 l3 uçlarına baglayın.kontaktörün diger üç faz çıkışı motora gider .. yardıncı olduysam ne mutluu kolay gelsin
 
çok sagol anladım epeyce ama bı kaç soru kaldı kusura bakmazsın ınsallah
once fısden egelen kabloları once termıgemı yoksa kontaktoremı baglayacagım bırde a2 dıye bır sey yazmıyo kontaktorde yanyana L1 L2 L3 13NO ONUN YANINDADA A1 VAR 13NO OLANMI A2 OLUYOYANI SIRALAMA SU

KONTAKTORUN BIR UCUNDAA YANYANA L1 L2 L3 13NO A1 KONTAKTORUN DIGER UCU TERMIK E BAGLI GEÇMELİ OLARAK TERMİKDEDE 95 NC 96 NC 97 NO 98 NO TERMIGIN ALT KISMINDADA UÇ GIRIŞ YERİ VAR 2T1 4T2 6T3
YANİ A2 HANGISINE ESDEGER OLUYO

ŞİMDİDEN TESEKKUR EDERİM YARDIMLARIN İÇİN
 
önce termikten gececekki aşırı akım oluşursa termik role nin normalde kapalı olan 95-96 ucu açılacak, kontaktörün enerjisi kesilecekve motor stop edecek.l1 l1 l3 yazanlara 3 fazı baglayacaksın. kontaktörde no yazan kısmı boş bırak.ayrıca kontaktörün sagını solunu iyice incele a2 diye bişi yazmaması imkansız çünkü kontaktör bu uclara verilen enerji (220v) sayesinde bobini çekip kontakları açıp kapatır.
 