omron cj1m cpu11 plc porgramındaki hmı adreslerini nasıl bulurum...

Katılım
11 Kas 2012
Mesajlar
70
Puanları
1
Yaş
42
Konum
Aydın
Merhaba arkadaşlar....
Bakımını yapmakta bulunduğum bir işletmede bulunan makinenin HMI ında oluşan bir arıza nedeniyle PLC programındaki HMI adreslerini tespit edip bu adresleri baz alarak yeni bir HMI programı yapmam lazım.

Mevcut HMI Markası XTOP 3MEA ve mevcut HMI programı çekilemiyor. PC ile HMI Haberleşmesinde bir sorun yok.

Ekte de Omron PLC den çektiğim mevcut PLC programı bulunmakta.
Bu konu hakkında yardımı dokuna bilecek arkadaşlara şimdiden teşekkür eder çalışmalarında başarılar dilerim...
 

Ekli dosyalar

  • calibre.rar
    7.8 KB · Görüntüleme: 51
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Panel bana tanıdık gelmedi.Ama aşağıdaki bit ler senin panelden(dışarıdan) gelen bit lerdir. Yani sistemi Manual çalıştırma bitleri dir...Ama açıklama olmadığı için bunların nereyi kontrol ettiğini söyleyemem..Makinanın başında denemeniz lazım..

======CIO 42
42.00
42.02
42.03
42.04
42.05
42.06
42.07
42.08
42.10
42.11
=====CIO 43
43.14
43.15
=====CIO 44
44.04
44.12
 
panelin tanıdık gelmemesi gayet normal. Ülkemizde sadece bir firma satışını yapıyor.
İlginizden dolayı teşekkür ederim. artık bir önemi kalmadı. makinenin imalatçısı İtalyan firma yeni bir plc ve hmı yazılımı gönderecek onları yükleyip sorunu çözeceğiz inşallah...
tekrardan ilginiz için teşekkür ederim...
 
plc ve panel bağlı iken paneldeki değerleri plc hafıza alanlarında görmeniz gerekiyor,panel dataları hex,int,double herhangi bir değer olabilir ve bu sizi yanıltabilir.PLC hafıza alanını direkt olarak kullanıyor ise yani herhangi bir komutla ilişkili değilse işiniz zor,paneldeki hafıza adreslerini plc programından bulmanız gerek.
 
plc ve panel bağlı iken paneldeki değerleri plc hafıza alanlarında görmeniz gerekiyor,panel dataları hex,int,double herhangi bir değer olabilir ve bu sizi yanıltabilir.PLC hafıza alanını direkt olarak kullanıyor ise yani herhangi bir komutla ilişkili değilse işiniz zor,paneldeki hafıza adreslerini plc programından bulmanız gerek.
yardımınız için sağ olun. Bir pazar günü plc ye bağlanıp tek tek deneye deneye adresleri buldum. sadece zaman set değerleri vardı hmı da onları bulamadım. operatörde lazım değil dedi ondan dolayı da bende yeni yazılımda kullanmayacağım.
şimdi sorunum hmı programında. bakalım onu da çözerim Allah'ın izniyle...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,126
Mesajlar
915,241
Kullanıcılar
449,838
Son üye
sarioglu_55

Yeni konular

Geri
Üst