Og trafo sorun

Sensizasla

Üye
Katılım
25 May 2015
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
37
Arkadaşlar bilginize sığınarak bi sorun hakkında yardımınızı isteyeceğim, og trafosuna geçen yıl söktük bu yıl tekrardan bağladık fazlar arası 380v var faz nötr arasıda 230v ama nötr ucunada faz geliyor kontrol kalemiyle nötr ucuna bakınca yanıyor, motoru çalıştırdıgımda fazın biri kayıp oluyor ama motor çalışıyor acaba seksenör üstündeki sigortalardanmı diye tümünü yeniledik ayrıyeten topraklara v.s tekrardan kontrol ettik gözle görünür hiç bir problem yok ama sorun ne bulamadık:(
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
OG den ölçme yapmadığınızdan gelen gerilimi ölçemiyorsunuz gibi. Ya grlrn fazlardan birisi eksık (sıgortalar saglam dıyorsunuz)
Hatda, atlamalarda, baglantılarda vs.vs bi yefrde gevşeklik var.
Nötr barası topraklamanız, gevşek, kopuk olabilir.
Motor çalışlırken, her 3 fazada eşit akım okuyabiliyormusunuz.
 
trafo boşta iken faz nötr araları kaçar volt?


sıkıntı motordadır bence.
 
Son düzenleme:
İşletme topraklamanızda sorun var. Eğer koruma direnci kullanmışsanız trafonun yıldız noktasında bağlantılarınızı kontrol ediniz. Trafoyu devreye almadan önce test yaptırmadıydanız test yaptırın. Bazen notr bağlantısı trafo içinde ters bağlanmış olabiliyor ama siz olçum yaptığınızda notr iletkeni ile faz arasını 230v olçtuğunuzu söylüyorsunuz. Bu ihtimal elenmiş oluyor. Kısacası nötrde enerji görülüyorsa trafonun yıldız noktasından aldığınız işletme topraklamanızo kontrol edin. Dengesiz yükten de bu sorun meydana gelebilir ama düşük bir ihtimal...
 
Kontrol kalemiyle ölçüm yapmak her zaman pek sağlıklı bir ölçüm değildir. Sağlam bir ölçü aletiyle faz-nötr ; faz- faz ; faz-toprak ölçümü yaparak bu değerleri yazarsanız daha doğru yorumlar yazabiliriz. Fahri beyin söylediği parafudr olayı doğru tespit olabilir ; parafudr eğer delinirse ve koruma devreleri açmazsa ; bu noktada faz-toprak temasıyla nötr noktasının kayması görülebilir belki . Bu noktada 3 fazlı sistemde faz-nötr temasıyla koruma devresinin açmadığında kendim bir arızada fazın birinin kaybolduğunu gördüm . Dediğim gibi ölçüm sonuçlarını yazarsanız daha sağlıklı yorumlar yazılabilir.....
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/yıldız-noktasının-kayması-olayı-nedir.40279/

www.atmacamuhendislik.com/files/Topraklama_TN_ve_TTsistemler.doc
TN sistemlerde hat arızası :
Bu durumlarda şebekede sağlam fazlara ait faz-nötr gerilimleri yükselir ve ayrıca nötr de gerilim oluşacağından PE veya PEN iletkenlerine koruma amacıyla bağlanan cihazların gövdeleri , cihazda hata olmamasına rağmen gerilim altında kalır ve gerilimin 50 V u aşması halinde bu cihazlara dokunan insan için hayati tehlike baş gösterir.
 
Son düzenleme:
Öncelikle bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim, deneme amaçlı topraklama hattı çekip tekrar bi deneme yapıp sonuca bakacağım sonucu sizlerle paylaşırım
 