arkadaşlar 34,5 kV giriş hücresinde enerji verilirken ve kesilirken yapılması gereken işlem sırası nedir
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
arkadaş,
fotoları açamadım. kesicili hücre ise
Enerji verilirken:
1 - toprak bıçağı açılır.
2- gazlı ayırıcı kapatılır.
3-kesici kapatılır.
enerji kesilirken de bu maddelerin tersinden işlem yapılır.

enerji var iken toprak bıçağı kapatılmaz.
 
YG TRAFOLARDA ENERJİ KESMEK VE ENERJİ VERMEK
(Yüksek Gerilimde Kumanda Yapma ve Çalışma Talimatları)Yüksek gerilimde kumanda yapmak insan ve işletme sağlığı açısından risk faktörü yüksek bir iştir. YG’ de kumanda yapar iken iş güvenliği kurallarına ve standart iş talimatlarına kesinlikle uyulmalıdır. Ayrıca YG’ de yapılacak çalışma kesinlikle yetkili kişiler tarafından YG işletme sorumluluğu yetkisine sahip mühendis gözetiminde yapılmalıdır.
Kullanılan Malzemeler
·
İzolasyon sehpası
· Yüksek gerilim eldivenleri
· Yalıtkan ayakkabı
ENERJİ KESMEK;
·
Trafoya bağlı tüm yükler (Trafoların AG çıkışlarındaki işletmeyi besleyen bütün AG şalterler kapatılarak) devre dışı bırakılır ve kapıya Bakım levhası asılır. Bu işlem kumanda esnasında kesici kontaklarında oluşan arkın minimum düzeye inmesini sağlar. Aynı zamanda işletmede jeneratör var ise ters beslemenin de önüne geçilmiş olur.
· Şalt ünitesine yetkili kişi tarafından, yalıtkan ayakkabılar giyilerek ve orta gerilim eldivenleri takılarak girilir.Yetkili kişi yüksek gerilim işletme sorumluluğu belgesine sahip mühendis veya EKAT eğitimini ve sertifikasını almış teknisyen, tekniker olabilir.
· İzolasyon sehpasına çıkılarak kesiciden trafonun giriş enerjisi kurma kolu sıfır konumuna getirilerek kesilir.
· İzolasyon sehpasına çıkılarak Trafoya bağlı seksiyoner (ayırıcı) koldan kaldırılarak açılır.
· Topraklama seksiyoneri (ayırıcısı) koldan indirilerek kapatılır ve hat topraklaması herhangi bir kısa devre tehlikesine karşı sağlanır.
· Trafonun yüksek voltaj uçları birbirine kısa devre edilerek köprülenir.
· Yüksek gerilimde çalışma yapılacaksa tevzi odasını besleyen ayırıcı direğindeki ayırıcıyı da açmakta fayda vardır.

ENERJİ VERMEK;
·
Yetkili kişi tarafından OG eldiveni takılır ve yalıtkan ayakkabı giyilir.
· Trafo uçlarına fazlar arasına atılmış köprü alınır.
· Tevzi odasında kesici, ayırıcı veya baraların olduğu yerlerde herhangi bir alet unutulup unutulmadığına bakılır.
·
İzolasyon sehpasına çıkılarak topraklama seksiyoneri kolu kaldırılarak açılır.
· İzolasyon sehpasına çıkılarak trafoya bağlı seksiyonerler kol indirilerek kurulur.
· Trafo ünitesinde ve yüksek gerilimin olduğu yerlerde birilerinin olup olmadığı kontrol edilir.
· Eğer kimse yok ise şalt ünitesinden izolasyon sehpasına çıkılarak kesici kurma kolu çevrilip ‘1’ konumuna alınarak enerji verilir.
· Trafoya ait AG çıkış voltajları voltmetre ile (380 V AC) ölçülerek kontrol edilir. Fazların geldiğinden emin olunur.
·
Trafonun çıkışındaki AG besleme şalterleri kapatılarak işletmelere enerji verilir. Bakım levhası kaldırılır.

Talimatlarda eksik veya yanlış birşey varsa düzeltin lütfen.