O.G akım trafolarında Ith değeri nasıl hesaplanır?

sayın arkadaşlarım bir işletme var buradaki toplam gücümüz 1412 KW seçilecek olan trafofum kaç KVA olacak ve kompanzasyon hesabımız ne olacaktır yardıcı olursanız sevinirim
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
sayın arkadaşlarım bir işletme var buradaki toplam gücümüz 1412 KW seçilecek olan trafofum kaç KVA olacak ve kompanzasyon hesabımız ne olacaktır yardıcı olursanız sevinirim
 
sayın arkadaşlarım bir işletme var buradaki toplam gücümüz 1412 KW seçilecek olan trafofum kaç KVA olacak ve kompanzasyon hesabımız ne olacaktır yardıcı olursanız sevinirim

trafo seçiminde bir cok kriter var işletmeye ait yerleşim planı yapılır makina güçleri toplanır varsayalım 1412KW cıktı fabrika içindeki tüm yüklere diversite uygulanır buda şu anlama gelir tüm yükler aynı anda 1412KW cekemez diversitemiz 0,7 olsun (her fabrikanın diversitesi farklıdır bunu siz bulcaksınız :)

1412x0,7=988KW etkin güçünüz olur
988x0.8=1250KVA trafo güçünüz olur
kompanze basit formül 988x0,75=740Kvar gibi


o.g kısa devre kesme 16KA ise,

TR nin primer akımı yüke göre bulunur varsayalım 34,5KV 2500KVA

2500/34,5/1,73=42A 50/5 akım trafosu işimizi görüyor

16KA kısa devre akımına göre ien hesabı 16000/50=320 yani 300ien

2500KVA trafonun akım trafosu 50/5 ien:300 bulunur
 
Ith değerleri işletmeler tarafından belirleniyor. Ve türkiyede yaygın olarak 16 kA kullanılıyor. Aslınta akım trafolarının Ith tek başına önemli değil . Kullandığımız ürün(hücre veya başka bir anahtarlama ünitesi) 16 kA ise 16kA 25kA ise 25 kA lik akım trafosu kullanmak gerekir.

Kısa devre akımları sizin sisteminizi besleyen trafonun nominal akımının 100/%Uk katından fazla olamaz ...

Kolay gelsin....
 
Ith değerleri işletmeler tarafından belirleniyor. Ve türkiyede yaygın olarak 16 kA kullanılıyor. Aslınta akım trafolarının Ith tek başına önemli değil . Kullandığımız ürün(hücre veya başka bir anahtarlama ünitesi) 16 kA ise 16kA 25kA ise 25 kA lik akım trafosu kullanmak gerekir.

Kısa devre akımları sizin sisteminizi besleyen trafonun nominal akımının 100/%Uk katından fazla olamaz ...

Kolay gelsin....

evet budur.
 
selamlar..
l>
l>>
lE>
lE>>
değerlerine ihtiyacım var role tytronic na11 bu konu hakkında bilgisi olan varmı ?
 
gokhan faz aşırı akım ayarları vede toprak aşırı akım ayarları istiyorsun rolen na11 lpct akım trafolumu yoksa ct akım trafolu mu trafon kaç kva ?
 
Arkadaşlar konuyu hortlatıyor gibi oluyorum ama, 250 kVA (31,5 kV) trafonun ölçü hücresinde ki akım trafosunun Ith değerini, nasıl hesaplayabilirim. 12-13 kA kısa devrede 2400In değeri çıkıyor. Küçük trafo güçlerinde hep böyle bir problem doğuyor. Yoksa benim atladığım bir durum mu var ?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,157
Mesajlar
915,504
Kullanıcılar
449,900
Son üye
adidas2131

Yeni konular

Geri
Üst