NYY Kablolarda

jinxnao

Üye
Katılım
4 Nis 2007
Mesajlar
75
Puanları
1
Yaş
39
merhaba.NYY kablolarda 3x70ç 3x120s , ş , c gibi harfler ne anlama gelmektedir? birimfiyat.com tedaş kısmında yaziyor da
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
AÇIKLAMA TS 212 VDE0271
Sabit tesislerde kullanılan ağır işletme şartlarına
dayanıklı kablo Y N
Alüminyum iletken A A
PVC bazında termo plastik yalıtkan veya kılıf V Y
Yarı iletken malzemeden yapılmış kılıf veya sargı U H
Siper S S
Her damar üzerinde siper SH SE
Konsantrik iletken M C
Polietilen E 2Y
Çapraz bağlı polietilen E3 2X
Galvanizli yassı çelik tellerden yapılmış zırh Ş F
Galvanizli yuvarlak çelik tellerden yapılmış zırh O R
Çelik tutucu şerit Ç Gb
Daire kesmesi s s
Sıkıştırılmış iletken ş v
Çok telli iletken ç r m
Alev geciktirici vk u
Sıcağa ve korozyona dayanıklı t W
Korozyona dayanıklı k k
Tablo 1.3.(a) :TS ve VDE standardı kablolarda kullanılan tarifler ve açıklamaları
 
merhaba, antigron kablo neden deniliyor. neden NY denilmiyor. Halk arasında antigron denilmesinin sebebi yada bu adın konuluş biçimi nedir. Teşekkürler
 
antigron nemli yer kablosu demek
 
Antigron kablolar,aslinda NYM kablolardir..Halk arasinda antigron denmesinin sebebi,anti-ground dan geliyor olabilir..Ingilizcede boyle bir terim yok..Yapisi itibari ile nemli yerlerde kullanilmaya musait...
NYM.......Antigron
NYA........Bina ic tesisatlarinda kullandigimiz tek damarli kablolar
NYY.......AG dagitimda kullandigimiz sert (genelde 6 mm2 den yuksek ) kablo
TTR......AG dagitimda kullandigimiz yumusak( genelden 6 mm2 den dusuk)
HO7RNF....Vinc,asansor gibi sistemlerde kullandigimiz flexible kablolar.
N2XH FE 180...Halojen icermeyen,180 C aleve 3 saat dayanikli (ozellikle yangin riskine) kablolar
vs. diye liste genisletilebilr...bunlar benim en cok siparis ettigim AG kablolari
 
Arkadaşlar,
NYY ve NYM kablolarıletkenleri açısından aynıdır. 1,5 mm den ıtıbarenaynı kesıtlerı kullanılır. NYM kablo, sadece sıvaüstü tesısatlarda kullanılır. Üst izole rengı beyaz veya beyaza yakın renkdır. NYY kablo NYM gıbı hem sıvaustu, hemde yer altında kullanılabilir. İzole rengı sıyahtır. Sadecer englerı ve kullanım yerlerınde ayrıcalık vardır.
TTR(NMH) kablolar, hareketlı, seyyar yerlerde kullanılan flex kablolardır. Bu gün 10 mm.e kadar imalatı yapılabılmektedir..
 