Merhaba arkadaşlar;
NPN çıkışı PNP ye çevirebileceğim hazır satılan modül(çevirici) var mıdır?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
bunu kendinizde yapabilirsiniz iki tepkime olacağı için hızlı çıkışınız varsa belki ufak sıkıntılar olabilir.
 
http://eommuhendislik.com/endustriyel-urunler/mosfet-cikis-karti-mct-04

NPN çıkışı PNP çıkışa 2khz e kadar çevirip 5A yüklerde güvenle kullanabilirsiniz.
20160625T15330956395550300DSC_2032%20copy%20800x531.jpg
 
hocam pnp çıkışı rölenin a1 ucuna girsek a2 çıkışı npn çıkışı gibi kullanabilir miyiz?
uygulaması böyle mi?

Tabiki hayır, PLC niz PNP ise;
Rölenin A1 ucuna PLC çıkışını, A2 ucuna da 0V bağlarsınız. Sonrasında rölenin no kontağının bir ucuna 0V bağlayıp diğer ucundan da röle çektiğinde 0V alırsınız. Haliyle NPN'e çevirmiş olursunuz. Ancak transistör çıkışlı bir PLC de servo gibi pulse isteyen bir cihazınız var ise röle ile olmaz. Transistörlü çıkış kartı yapabilir-alabilirsiniz. Ancak atıyorum PLC nizin çıkış hızı 10kHz ise , bunda düşüş yaşarsınız.
 
hocam pnp çıkışı rölenin a1 ucuna girsek a2 çıkışı npn çıkışı gibi kullanabilir miyiz?
uygulaması böyle mi?
Tabiki hayır, PLC niz PNP ise;
Rölenin A1 ucuna PLC çıkışını, A2 ucuna da 0V bağlarsınız. Sonrasında rölenin no kontağının bir ucuna 0V bağlayıp diğer ucundan da röle çektiğinde 0V alırsınız. Haliyle NPN'e çevirmiş olursunuz. Ancak transistör çıkışlı bir PLC de servo gibi pulse isteyen bir cihazınız var ise röle ile olmaz. Transistörlü çıkış kartı yapabilir-alabilirsiniz. Ancak atıyorum PLC nizin çıkış hızı 10kHz ise , bunda düşüş yaşarsınız.

Budur,:rolleyes:
 
onrasında rölenin no kontağının bir ucuna 0V bağlayıp diğer ucundan da röle çektiğinde 0V alırsınız. Haliyle NPN'e çevirmiş olursunuz. Ancak transistör çıkışlı bir PLC de servo gibi pulse isteyen bir cihazın
peki plc yok ise kumanda devresinde pnp çıkışı npn e nasıl bir bağlantı ile yapabilirim
 