Ne kadar artış olur?

dndr87

Üye
Katılım
26 Eki 2015
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
37
S.A ARKADAŞLAR...
asadaki soruyu acil cevaplarmısınız.nekadar artış olur.ve nasıl hesaplanıyor boyle sorular.

UC FAZLI ALTERNATOR, ELEKTRIK PANELININ 300 AMPS GOSTERMESI ILE 450 VOLTTA CALISIR. KILOVATMETRE, 0,7 BIR GUC FAKTORU ILE SU ANDA 163.6 KW GOSTERMEKTEDIR. GUC KAYNAGI 0/8`E YUKSELDIGI TAKDIRDE, KW METRE DEGERINDE ....................... ARTIS OLUR.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
P=UxIxcosinisfix1.73
Buna geöre: P=300x450x0.7x1.73=163.485
Sorunuzun cevabı: 300x450x0.8x1.73=186.840 olur
 
Konu ile ilgili olarak Yaşlıuzman arkadaşımızın çözümü aşağıdadır.Kendisine teşekkür ederim.


Fazlararası 450V gerilimde, cosfi:0,7 iken generatörden 300A akım çekilmekte;
Görünür güç S=1.732xUxI
S=1.732x450x300
S=233,82kVA
Cosfi=P/S
P=Sxcosfi
P=233,82x0,7
P=163,674kW

Cosfi'yi 0,8 yapıldığında ki bunun adı kompanzasyon olur yada jeneratör ikaz akım değişimidir, endüktif reaktif güç azalır, görünür güç azalır ama aktif güç asla ama asla değişmez !
S=P/cosfi
S=163,674/0,8
S=204,593kVA
S=1,732xUxI
I=204593/1,732x450
I=262,5A
Ana hat akımı 37,5A düşer. Bu düşüş endüktif reaktif gücün azalmasından kaynaklanır.
Aktif güç ile reaktif gücün vektörel toplamı görünür gücü verir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,159
Mesajlar
915,559
Kullanıcılar
449,916
Son üye
adil.degirmenci

Yeni konular

Geri
Üst