nötür bulunmayan makina ya kaçak akım rolesi nasıl bağlanır

KORAY- Ü

Üye
Katılım
2 Tem 2008
Mesajlar
250
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar trifaze çalışan bir makina nötür yok sadece toprak ve üç faz var buna nasıl kaçak akım rolesi bağlanır
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Yıldız noktası nötrdur. şasesi topraktır.
 
öncelikle ilginiz için teşekkür ederim nötürü girip çıkış boş kalırsa koruma görevini sorunsuz yapar dimi
Nötr bağlantısının elzemliği bir fazlı yüklerin ve dengesiz üç faz dağılımın oluşturduğu sistemlerdedir . Bu noktada nötr akımı kaçak akım rölesinden dönüş yapmaz ise toroidal de oluşan vektörel manyetik alan sıfır olmayacak ve kaçak akım rölesi açma yapacaktır. Bir motor devresinde ya da üç fazlı yüklerde her halukarda vektörel toplam üç faz için sıfırdır, nötrden bir akım akmayacağı için zaten bağlansa da bağlanmasa da etkisi olmaz. Ayrıca 30 mA değerinde hiç bir kaçak akım rölesini motor devresinde çalıştıramazsınız . Ben bu noktada en düşük 1 amper değerinde tutturabilmiştim . Buna etken bir sürü neden var . Onları daha önce bu forum ortamında yazıp dökmüştüm , açıkçası eriniyorum tekrar yazmaya , arayın bulursunuz. Toroidalli ve açma akım - zamanı ayarlı kaçak akım rölesi kullanmanız bence doğru olur .
 
Nötr bağlantısının elzemliği bir fazlı yüklerin ve dengesiz üç faz dağılımın oluşturduğu sistemlerdedir . Bu noktada nötr akımı kaçak akım rölesinden dönüş yapmaz ise toroidal de oluşan vektörel manyetik alan sıfır olmayacak ve kaçak akım rölesi açma yapacaktır. Bir motor devresinde ya da üç fazlı yüklerde her halukarda vektörel toplam üç faz için sıfırdır, nötrden bir akım akmayacağı için zaten bağlansa da bağlanmasa da etkisi olmaz. Ayrıca 30 mA değerinde hiç bir kaçak akım rölesini motor devresinde çalıştıramazsınız . Ben bu noktada en düşük 1 amper değerinde tutturabilmiştim . Buna etken bir sürü neden var . Onları daha önce bu forum ortamında yazıp dökmüştüm , açıkçası eriniyorum tekrar yazmaya , arayın bulursunuz. Toroidalli ve açma akım - zamanı ayarlı kaçak akım rölesi kullanmanız bence doğru olur .
Daha yaşın 32 valla ayıp genç olacaksınız bir de ... eriniyormuş :p
 